Maalämpöfoorumi
Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Jannepm - 29.08.22 - klo:08:36
-
En löytänyt keskusteluista ihan vastaavaa tapausta joten seuraava kysymys.
Käytössä 2010 asennettu kiinanihme Innova heat g-10 varustettuna 150 litran vesivaraajalla.
Tuntuu että laitteen lämmitysteho on hiipunut aiempaan verrattuna.
Kokeilin käyttöveden lämmitystä ilman sähkövastuksien apua aloittaen 30 asteesta ja pitäen lämpimän veden kulutuksen nollassa ja talon lämmityksen pois päältä. 50 astetta saavutettiin n. 200 minuutissa eli asteen nousu kesti 10 minuuttia. Kuullostaako normaalilta?
Maalämpöliuoksen sisääntulo 10 ja ulosmeno 8 pysyi suht vakiona koko ajan. Talvisin lämpötilaero ollut mieluummin ylisuuri.
Sähkönkulutusta karkeasti seuratessani vaikuttaa että vähemmällä sähköllä vesi lämpiää jos käytän sähkövastuksia.
Kuten tekstistä voi päätellä olen amatööri tässä aiheessa.
-
Oletuksella että varaaja lämpiää tasaisesti saadaan että 150 litran lämmitämiseen 20 C tarvitaan 3,5 kWh energiaa.
Tämä vastaa että varaajaa lämmitetään 1,1 kW:n teholla.
Näin pientä lämpöpumppua ei taida edes olla, joten on todennäköistä että tehoa on huomattavasti kateissa.
Paljonko on tämän kiinanihmeen nimellisteho?
ATS
-
Jos lämmitettävä vesimäärä on 150 litraa ja sen lämpötila nousee 200 minuutissa +30 asteesta +50 asteeseen,
on keskimääräinen lämmitysteho ollut tuon jakson aikana noin 1,04 kW.
Ei kovin paljon.
-
Hupsista.
Tuli samalla minuutilla kaksi vastausta!
-
Oletuksella että varaaja lämpiää tasaisesti saadaan että 150 litran lämmitämiseen 20 C tarvitaan 3,5 kWh energiaa.
Tämä vastaa että varaajaa lämmitetään 1,1 kW:n teholla.
Näin pientä lämpöpumppua ei taida edes olla, joten on todennäköistä että tehoa on huomattavasti kateissa.
Paljonko on tämän kiinanihmeen nimellisteho?
ATS
Nimellisteho 10 kW.
Laitteen käyttöliittymään ja ohjattavuuteen olen jo ennestään tympiintynyt.
Asennuksen jälkeen se laski kerran kylmäaineet pihalle, paikkauksen jälkeen kestivät sisällä, olisko taas aineet vähissä.
Seuraava kysymys lieneekin onko värkki ongelmajätettä vai kannattaako vielä yrittää.
-
Jos se paikkauksen ja täytön jälkeen edelleenkin pystyy hoitamaan tehtävänsä, niin kannattaisihan sitä vielä yrittää käyttää.
-
Kiitokset avusta, kokeillaan kerran vielä jos sais pelittämän =)
-
Jos lämmitettävä vesimäärä on 150 litraa ja sen lämpötila nousee 200 minuutissa +30 asteesta +50 asteeseen,
on keskimääräinen lämmitysteho ollut tuon jakson aikana noin 1,04 kW.
Ei kovin paljon.
Tuollainen pieni lämmitysteho tulee tyhjäkäynnillä tai pienellä kuormituksella kompressoria pyörittävästä sähkömoottorista (imukaasujäähdytys).
Jostain syystä kylmäainekierto ei toimi oikein,saattaa johtua tuontapaisesta viasta:
-kylmäaine vajaus
-paisuntaventtiili jumissa
-kompressorin pyörimissuunta vaihtunut
;)