Hei
Meillä on Kiimingissä 1957 rakennettu okt Jossa on lämmin kellari + kaksi kerrosta. Kellarissa maanvarainen laatta ilman eristyksiä ja seinät rivinteeraiksella. Asuinkerrosten seinissä 200mm purueriste + 50mm mineraalivillaa. Yläpohjassa purueriste jonka paksuudesta ei tietoa. Kerrosala ulkoseinien mukaan on 250m2. Lämmitettävät neliöt pohjapiirrustuksen mukaan 186m2. Huone korkeudet kellarissa 215cm, 1.krs 250cm ja 2.krs 220cm.
Lämmitys tällä hetkellä suorasähköllä ja sähkön kokonaiskulutus ollut n. 30000kwh vuosittain. Käytössä ollut yksi ilp ja varaavassa leivinuunissa poltettu 3-5m3 vuosittain.
Suunnitelmissa rakentaa vesikiertoinen lattialämmitys ja maalämpö. Tarjouksissa ollut paljon hajontaa, joten haluaisin perehtyä vähän paremmin mitoitus tarpeeseen.
-
Kaipailen kunkin kerroksen lämpimiä pinta-aloja ja lämpötiloja.
- Kellarikerros, lämmin ala ja lämpötila
- 1. kerros, lämmin ala.
- 2. kerros, lämmin ala.
Olisiko asuinkerrosten lämpötila +21 vai +22 C?
-
Kellari 48,2m2
1.krs 76,7m2
2.krs 76.7m2
Tästä tulee yhteensä 201m2. Aikaisemmin ilmoittamastani neliömäärästä oli vähennetty 2.krs alle 1600mm korkeat neliöt.
Lämpötila 21c joka kerroksessa.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10906.0;attach=16942)
Kiitos lisätiedoista. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Vinski” KIIMINKI (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Kellarikerros 1957: Lattialämmitys, 21°C, 48 m2, 104 m3 38,5 W/m2 1,86 kW 6 774 kWh
- 1.krs 1957: Lattialämmitys, 21°C, 77 m2, 192 m3 53,9 W/m2 4,13 kW 10 889 kWh
- 2.krs 1957: Lattialämmitys, 21°C, 77 m2, 169 m3 57,7 W/m2 4,43 kW 11 401 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 52 W/m2 10,42 kW 29 065 kWh
• Kiinteistö, 202 m2, 464 m3 5,4 COP 9,96 kW 29 065 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,17 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 10,9 kW 33 065 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 619 kWh 0,86 kW 30 446 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 445 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,80 kW 30 445 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 202 m2 151 kWh/m2 4,8 SCOP 10,8 kW 30 445 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 8,8 kW 24 131 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 314 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 6 315 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 249 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 249 m
- Kaivon aktiivisyvyys 244 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 249 m. Putkea kaivossa yhteensä 498 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 536 litraa 127 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 674 litraa 67 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 663 m = 3 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 755 litraa 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia paljon mitoitus arviosta. Mitenköhän paljon vaikutusta on tuolla kaivon syvyydellä 210m ja 250m välillä.