Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: RP - 18.08.22 - klo:18:50
-
Terve,
Olisi rakenteilla pieni talo ja tarkoitus on laittaa siihen maalämpö. Pystyisikö alla olevilla tiedoilla mitoittamaan maalämpöjärjestelmän ko. kohteeseen?
- Rakennuksen sijainti: Raanujärvi
- Rakentamisvuosi: uudiskohde
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, tuloilmapatteri
- Lämmitettävä ala 72,5m2 ja 310m3
- Ulkoseinät lamellihirttä (205mm)
- Kerrosten lukumäärä 1
- Rossipohja, missä sekä lämpöeristeenä 250mm paksu Finnfoam
- Yläpohjan lämpöeristeen Ekovilla (puhallus) 300-350mm
- Ikkunoiden pinta-ala 13,99 m2, u-arvo 0,93
- Ovien pinta-ala 5,88m2, u-arvo1
- Hirsiseinä u-arvo 0,53
- Yläpohja u-arvo 0,13
- Alapohja u-arvo 0,09
Kiitoksia jo etukäteen.
-
Onko tässä huoneiden sisäkorkeus 310 m3 / 72,5 m2 = 4,276 m?
Jos huonekorkeus on noin suuri, nousee lattian pintalämpötila liian suureksi ja esimerkiksi laminaatti ei kestä sitä lämpötilaa.
Kovimmilla pakkasilla lattiaan tarvitaan noin 45 asteinen kiertovesi.
Korkea kiertoveden lämpötila huonontaa maalämpökoneen COP -arvoa.
-
Otin tuon tilavuuden piirustuksista, mutta siinähän taitaakin olla koko rakennuksen tilavuus. Kyseessä on lapekattoinen rakennus, missä on korotettu sisäkatto. Sisäkaton korkeus on toisessa päässä 240cm ja toisessa 342cm. Jos oikein laskin niin lämmitettäviä kuutiota olisi 211 m3.
Kerrosala rakennuksessa on 80m2 ja lattia-ala 72,4m2
-
Kiitos tiedoista.
Rakennusluvassa on bruttokuutiot, eli rakennuksen ulkomittojen mukaiset kuutiot.
Sisätilan ilmakuutioit eivät näy rakennsluvasa.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10905.0;attach=16941)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”RP” RAANUJÄRVI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 34 °C - menovesi lämpötila max 39 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Lamellihirsitalo 1982: Lattialämmitys, 22°C, 72 m2, 211 m3 * * 67,5 W/m2 4,88 kW 15 632 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 67 W/m2 4,88 kW 15 632 kWh
• Kiinteistö, 72 m2, 211 m3 5,2 COP 4,64 kW 15 632 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,126 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,72 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 5,4 kW 18 632 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 069 kWh 0,31 kW 17 563 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 563 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 17 563 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 72 m2 243 kWh/m2 4,6 SCOP 6,0 kW 17 563 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -41 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 4,8 kW 13 713 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 851 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 851 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 885 kWh
• Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 194 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m. Putkea kaivossa yhteensä 402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 413 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 436 litraa 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos tehdään laminaattilattia, saatta lattiaan menevän kiertoveden lämpötila nousta kovimmilla pakkasilla noin +39 asteeseen. Lautalattialla se saattaa nousta noin +50 C lämpötilaan ja kivilattialla noin +29 asteeseen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia mitoituksesta!
Lähetä vain koko laskelma minulle sähköpostiin niin tarkistan siitä tiedot. Laitan sähköpostiosoitteeni sinulle yv:llä
-
Lähetin laskelman sinulle.