Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: KnucKle - 04.08.22 - klo:10:34
-
Hei
Olen hankkimassa maalämpöä peltopiirillä.
Tällä hetkellä olen kääntymässä 900m (3x300m) peltopiiriin ja ~12kW pumppuun.
Voi olla, että järkevintä olisi hankkia suoraan isompi pumppu kun talokin on sen verran kookas.
Ja ne tiedot mitoitusta varten:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. - 48400 Kotka
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? -1968, "on" loivassa rinteessä, muttei syvällä
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. -3m3
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? - Yläkerran remontoidussa osuudessa lattialämmitys n. 120m2 alueella, muualla toistaiseksi vanhat yksilevyiset patterit. Vaihtuu remontoinnin edetessä lattialämmitykseen (pl. autotalli)
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? -painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.-yhteenlaskettu pituus 56m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?-Yläkerrassa 100mm villa + lisäeristyksenä 40mm foam, alakerrassa valettu betoni, välissä styrox ja tiili sisäpuolella
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? -2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? -Yläkerta 156m2 (josta autotalli patterilla ~20m2), alakerta 156m2 pattereilla
- Huonekorkeudet kerroksittain? -yläkerta 2,5m alakerta 2,2m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? -maavarainen, betoni-sytrox-betoni
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? -puhallusvilla n.40cm + 100mm vanhat levyt
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? -3 lasiset, alunperin 2 lasiset ja pinta-ala poikkeuksellisen paljon
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? -ei, kaikki samassa rakennuksessa
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) -Normaali huoneenläpö, tarkoitus pitää patterit samassa piirissä yhtä lämpiminä kuin lattialämmitys, koska tiloissa ei oleskella pitkiä aikoja, kuten aikaisemmin mainitsin niin remontin yhteydessä vaihtuu lattialämmitykseen
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. -ei tietoa
Kysymykset mitoittajalle: onko viisaampaa ottaa esim. 14kW pumppu ja onko 900m liioittelua peltopiirille? Maa on savimaata (pajut viihtyvät, eli pitäisi olla kosteaa), mutta eihän putkea voi ikinä olla liikaa jos vaan pumppu jaksaa pyörittää?
Kiitos jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10875.0;attach=16901)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”KnucKle” KOTKA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1968: Lattialämmitys, 21°C, 152 m2, 334 m3 31,7 W/m2 4,83 kW 14 637 kWh
- Talon yläkerta 1968: Lattialämmitys, 21°C, 136 m2, 340 m3 39,4 W/m2 5,35 kW 12 385 kWh
- At yläkerrassa 1968: Lattialämmitys, 16°C, 20 m2, 50 m3 59,5 W/m2 1,19 kW 1 977 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 37 W/m2 11,37 kW 28 999 kWh
• Kiinteistö, 308 m2, 724 m3 5,7 COP 10,76 kW 28 999 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,189 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 11,8 kW 33 199 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 896 kWh 1,38 kW 29 303 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 303 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,80 kW 29 303 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 308 m2 95 kWh/m2 5,0 SCOP 11,8 kW 29 303 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 9,7 kW 23 433 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 870 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 870 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 232 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 8 m maaporausta. Poraussyvyys 232 m
- Kaivon aktiivisyvyys 225 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 232 m. Putkea kaivossa yhteensä 464 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,68 l/s = 40,8 l/min = 2448 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 503 litraa 133 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 631 litraa 69 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 775 litraa 40 kPa = 0,4 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 526 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 litraa 28 kPa = 0,28 bar
...
Maalämpökoneeksi riittää ilmeisesti 3 - 12 kW lämmitystehoinen laite. Suosittaisin invertterikonetta, jotta keruun dT pysyisi arvossa noin 3,0 K.
Keruupiiriksi riittää varmaankin kosteassa savimaassa 2 x 300 metrin lenkit.
Jos maa on moreenia tai hiekkaa, tarvitaan 3 x 300 metriset keruulenkit.
Keruun putkeksi PE40x3.7 SINIRAITA.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.