Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: TKH - 02.08.22 - klo:18:34
-
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Varsinais-suomi,Laitila
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2022,uudiskohde
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv,Lto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Julkisivujen pinta-ala 204m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lamellihirsi,202mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2, yläkerta osittainen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 117m2+31m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerta 2.5m,alakerta osittain 2.5m ja loput +5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betonilaatta, sps 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Ekovilla +500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Kiinteitä ja avattavia,kolmilasisia. Ikkunoiden pinta ala 16% julkisivujen pinta-alasta
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) +20
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ikkunat u=0.80,hirsi u=0.53,yläpohja u=0.09,alapohja u=0.16
Rakennetilavuus 629m3
Energian nettotarve 14300kwh lämmitys ja lämmin käyttövesi 4200kwh
Rakennuksen lämmitystehontarve: 56.53kW
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10873.0;attach=16900)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”TKH” LAITILA (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 20°C, 117 m2, 632 m3 71,6 W/m2 8,38 kW 20 426 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 72 W/m2 8,38 kW 20 426 kWh
• Kiinteistö, 117 m2, 632 m3 6,1 COP 8,03 kW 20 426 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,189 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 5,1 SCOP 9,0 kW 24 626 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 604 kWh 0,59 kW 23 022 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 022 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 23 022 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 117 m2 197 kWh/m2 5,1 SCOP 9,0 kW 23 022 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 5,1 COP) 7,5 kW 18 487 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 535 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 535 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 097 kWh
• Tarvitaan vähintään 193 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 193 m
- Kaivon aktiivisyvyys 186 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 193 m. Putkea kaivossa yhteensä 386 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 411 litraa 75 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 518 litraa 43 kPa = 0,43 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 407 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 418 litraa 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon! Se nyt pisti silmään että yläkerran 31m2 oli jäänyt uupumaan laskelmasta.
Pumppumyyjät tarjoavat järjestään 8kW pumppuja ja porausfirmat taas reikää väliltä 160-180m
-
Huomaathan, että olen laskenut kohteen yhtenä, noin 5,4 metrin korkuisena rakennuksena, kun oletin,
että alakerran korkea osuus on sama, kuin alakerran korkeus + yläkerran korkeus + välipohja, noin 40 cm.
Eli oletin, että sisätila on sama, kuin jos rakennus olisi 2 -kerroksinen.
Ei ole aina ihan helppoa ymmärtää, mitä kohteen kuvauksessa on haluttu kertoa!
-
Tämä on kyllä aivan totta ja kuutiot täsmäävät kyllä :) kiitoksia!