Moi!
Minulla on sellainen ongelma että Reilun vuoden ikäinen Calibra 7 on alkanut vuotaa vettä käyttöveden varoventtiilistä. Vuoto alkoi kuukausi sitten, jolloin vettä tuli pari desiä vuorokaudessa. Nyt vuotaa jo reilun litran.
Itse venttiilin käyty vaihtamassa ja samoin verkoston paineensäädin.
Nyt tuntuu ettei firmalla ole enää ideoita mikä voi olla rikki. Jos täältä löytyisi viisaampia.
En osaa sanoa voiko asiaan liittyä se että tässä pumppu meni pari viikkoa sitten myös painehälyytys tilaan. En muista tarkempaa vikakoodia. Firmasta käytiin katsomassa ja sanottiin että järjestelmäpugi joka korjaantui kuulemma resetoinnilla.
-
Sen kuuluukin vuotaa. Käyttövesi laajenee lämmetessään ja paine on päästettävä pois. Jos ei ole vettä tullut, syy voi olla puuttuvassa takaiskussa, ilmataskussa tai siinä, että kuumaa vettä on käytetty ennen kuin sen paine nousee liikaa.
Puuttuva (tai vuotava) takaisku päästää kuumaa vettä takaisin kylmävesipuolelle, mikä ei ole suotavaa.
-
Mutta kun aiemmin ei ole tullut tippaakaan vettä, ja nyt litra/ vrk, ja koko ajan lisii riippumatta säästä tai käytöstä.
-
Mutta kun aiemmin ei ole tullut tippaakaan vettä, ja nyt litra/ vrk, ja koko ajan lisii riippumatta säästä tai käytöstä.
Vähän typerä otsikko kun vuoto on ulkopuolisessa osassa, jonka kuuluukin oikein toimiessaan vuotaa.
Varoventtiiliin voi pinttyä jotain likaa ja se saattaa jäädä raolleen tai vuotaa pienemmässä paineessa. Uutta tilalle jos tulee monta litraa päivässä.
-
Tuossahan sanottiin, että venttiili ja paineensäädin on jo vaihdettu.
Onko oma kaivo paisuntasäiliöllä vai kunnan vesi? Paljonko on paine ja onko tuo varo 10 bar?
Jos se lorauttelee vain käyttövettä lämmitettäessä, on kaikki OK.
-
Kunnan vesi ja siis paineensäätöventiili sieltä päin vaihdettu ja säädetty kohdalleen toissapäivänä.
-
180 litran vesitilavuus laajenee 1,5 litraa kun lämpötila nousee 40->50. Jos ei ole ilmataskua, joustavia putkia tms., paine nousisi pitkälle yli 10 bar. Siis tuon verran vettä tulee ulos. Hanasta pitäisi huomata kuuman veden paineen olevan normaalia korkeampi käyttövesijakson aikana tai heti sen jälkeen. Siis tulee reilummin pari sekuntia vettä, kunnes paine laskee samaksi kuin kylmällä puolella.
-
Kuinka kuumaksi laite lämmittää veden nyt vuotaessaan?