Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: comus - 25.07.22 - klo:19:38
-
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1998, on rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Sähkökattila, vesikiertoinen lattialämmitys. Lämpiää vain yöllä ja yökulutus 21000 kWh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Vesikiertoinen varaava lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus on 47,7 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
375 mm Siporex, k=0,35 W/m2 K
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 ei maanalaista kellaria
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Alin kerros 28m2, ylin 129 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alin kerros 2,4 m ja ylin 3,1m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen teräsbetonilaatta, polystyreenilevy 100, k=0,35 W/m2 K
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Selluvillaeristys 320, k=0,13 W/m2 K
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset, ehkä hieman tavallista enemmän pinta-alaa, k=1,2 W/m2 K
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei muita tiloja
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Asuinlämpötila 21-22 astetta
Kiitos paljon! :)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10858.0;attach=16873)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”comus” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Alin kerros 1998: Lattialämmitys, 21°C, 28 m2, 67 m3 40,3 W/m2 1,13 kW 4 117 kWh
- Ylin kerros 1998: Patterilämmitys, 22°C, 124 m2, 384 m3 44 W/m2 5,45 kW 16 117 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 6,58 kW 20 234 kWh
• Kiinteistö, 152 m2, 452 m3 4,0 COP 6,23 kW 20 234 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,144 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,79 kW 3 300 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 7,0 kW 23 534 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 024 kWh 0,60 kW 21 510 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 510 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 21 510 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 152 m2 142 kWh/m2 3,8 SCOP 7,0 kW 21 510 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 5,3 kW 15 859 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 651 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 651 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 766 kWh
• Tarvitaan vähintään 185 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 9 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 185 m
- Kaivon aktiivisyvyys 176 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 m. Putkea kaivossa yhteensä 370 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 396 litraa 41 kPa = 0,41 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 375 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 litraa 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.