Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Beerto - 18.07.22 - klo:22:35
-
Moi,
Savimaahan laitettavalle keruupiirille mitoituspyyntö.
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Ilmajoki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2022, tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Uudiskohde
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
58 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Kevytbetoniharkko 500mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 krs.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
163m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,8metriä
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Rossipohja, 170mm eps ontelolaatan alla + 50mm finnfoam lattiavalun alla
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
50mm finnfoam höyrysulku + 500mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, tyypillinen yhteisala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli 65m2, lämmönsiirtokanaali 25 metriä
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Autotalli puolilämmin
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ulkoseinät 0,16
Yläpohja 0,08
Alapohja 0,14
Ikkunat 0,77
Ulko-ovet 1,0
Rakennuksen ilmatilavuus 477,9 m3.
Kiitokset etukäteen.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10851.0;attach=16857)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Beerto” ILMAJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 170 m2, 478 m3 29 W/m2 4,93 kW 13 759 kWh
- Erillinen autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 65 m2, 163 m3 44,6 W/m2 2,90 kW 5 446 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 25m, dT=3K 6,2 kPa 0,22 kW 1 888 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 8,04 kW 21 093 kWh
• Kiinteistö, 235 m2, 640 m3 6,3 COP 7,54 kW 21 093 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 5,1 SCOP 8,6 kW 25 493 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 020 kWh 1,02 kW 22 473 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 473 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,60 kW 22 473 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 235 m2 96 kWh/m2 5,1 SCOP 8,6 kW 22 473 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 5,1 COP) 7,2 kW 18 068 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 405 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 405 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 690 kWh
• Tarvitaan vähintään 211 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 211 m
- Kaivon aktiivisyvyys 204 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 m. Putkea kaivossa yhteensä 422 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 446 litraa 71 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 563 litraa 41 kPa = 0,41 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 445 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 452 litraa 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Hatunnosto Tomppelille kun jaksat näitä tehdä!
Itse lisäisin keruuputken pituutta 2x300m-2x400m ja varmistaisin että maalämpöpumpussa löytyy potkua lämmittää autotalli pakkasessa myös 20 asteeseen. Näillä ja tulevilla sähkönhinnoilla kaikki hyötysuhdetta parantavat keinot käyttöön. Putki on maassa seuraavat 50-100 vuotta.
Jos autotallissa on tuplaovet, niin ainakin "palanosto-ovi" on melkoinen energiasyöppö.
-
Hatunnosto Tomppelille kun jaksat näitä tehdä!
Kiitos Sinulle! :)