Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Pierulan paroni - 15.07.22 - klo:11:01
-
Kohteen tiedot
Paikkakunta: inkoo
Lämmin huoneala:164,5m2
Tilavuus: 580m3
Kerroksia: 1,5
Lämmönjako: lattialämmitys
Ulkoseinän U:0,2
Yläpohja U: 0,15
Alapohja U:0,18
Ikkunat ja ovet U:1,2
Ilkunapinta-ala huoneisto m2: 12,9%
Rakennusvuosi 2006
Nykyinen lämmitys sähkö (ivt:n 490pilpillä) ja sähköä palaa kyllä. Arvio noin 22MW/v
Ajatuksena laittaa maalämpö, tällä hetkellä. Boschin compress 7800 kiikarissa. Maapiiri mahtuisi hyvin, on pelto joka on vanhaa merenpohjaa. Eli savea ainakin 40-50cm, sitten muuttuu aika kovaksi (kuten savelle käy). Vaihtoehtona lämpökaivo.
-
Laskelman voi lähettää jungled piste barons miukumauku gmail com.
Kiitos :)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10846.0;attach=16850)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Pierulan paroni” INKOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2006: Lattialämmitys, 22°C, 95 m2, 242 m3 31,4 W/m2 2,98 kW 9 396 kWh
- Talon yläkerta 2006: Lattialämmitys, 22°C, 70 m2, 146 m3 30,5 W/m2 2,12 kW 5 727 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 5,11 kW 15 123 kWh
• Kiinteistö, 165 m2, 388 m3 5,8 COP 4,70 kW 15 123 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 5,8 kW 19 523 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 174 kWh 0,64 kW 17 349 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 349 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 17 349 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 165 m2 105 kWh/m2 4,6 SCOP 6,0 kW 17 349 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 5,0 kW 13 576 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 773 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 773 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 539 kWh
• Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 8 m maaporausta. Poraussyvyys 145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 138 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m. Putkea kaivossa yhteensä 290 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 318 litraa 29 kPa = 0,29 bar
- Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 288 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 273 litraa 40 kPa = 0,4 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Laitoin laskelman sähköpostiisi..!
-
Iso kiitos!
-
Iso kiitos!
Ollos huva! :)