Otsikko: Calibra Eco 8 Inverter -säätöongelma
Kirjoitti: isolter - 13.07.22 - klo:11:14
Kone Thermia Calibra Eco 8 Inverter 2-8 kW, olisi seuraavanlainen säätöongelma.

Meillä on 2-piirinen lämmönjako, kosteissa tiloissa lattialämmitys, muissa vesipatterit. Kosteita tiloja ajetaan erillisellä kiertovesipumpulla ja shunttauksella, tämä toimii OK. Patteripiiriä ajetaan maalämpöpumpun omalla lämpöjohtopumpulla ja siellä on ongelmana niin sanottu patterirekyyli, eli patteriventtiilin kytkentärajalla kuuluu voimakas hakkaava ääni.

Patteripiirissä on lisäksi voimakas virtaus, putkissa kuuluu todella kova kohina.

Käsittääkseni patteripiirin kiertovesipumppua pitäisi säätää pienemmälle virtaukselle ja mahdollista kiihdytysramppia loivemmaksi? Tätä ei kai itse pysty tekemään, ainakaan en löytänyt valikoista tällaista säätöä?

Kuvasin lyhyen demon rekyylistä (äänet päälle):
https://youtu.be/_oUvKvqIgsU

Oletteko törmänneet vastaavaan patterisovelluksissa? Mitä kannattaisi tehdä?
Otsikko: Vs: Calibra Eco 8 Inverter -säätöongelma
Kirjoitti: Kajakki - 13.07.22 - klo:13:45
Näissä MLP verkoissa kannattaa termostaatit irroittaa kokonaan pois. Patterit säädetään venttiilin kaulalta olevalla säätörenkaalla. Sen osaa putkiasentaja tehdä kyllä. Oikein valittu lämpökäyrä antaa säädön jälkeen sopivan huonelämmön.
Otsikko: Vs: Calibra Eco 8 Inverter -säätöongelma
Kirjoitti: isolter - 14.07.22 - klo:09:45
Näissä MLP verkoissa kannattaa termostaatit irroittaa kokonaan pois. Patterit säädetään venttiilin kaulalta olevalla säätörenkaalla. Sen osaa putkiasentaja tehdä kyllä. Oikein valittu lämpökäyrä antaa säädön jälkeen sopivan huonelämmön.

Kiitos kommentista! Vaan eikös tässä tule pitkä askel taaksepäin? Jos patteritermostaatit otetaan pois, menetetään huonekohtainen säätö. Edelleen, kun esim. uunia ja takkaa lämmitetään, ko. tilojen lämpö nousee liian kuumaksi jos patteriventtiili ei toimi. Kääntäen, jos perussäätö tehdään uunin lämmitys huomioon ottaen, tila on liian kylmä jos uunia ei lämmitetä.

Kai tuo pumpun invertteri säädettävä on? Ainakin teollisuussovelluksissa on normaali käytäntö säätää invertteri käyttöjen mukaan kohdalleen...
Otsikko: Vs: Calibra Eco 8 Inverter -säätöongelma
Kirjoitti: Matias - 14.07.22 - klo:11:59
Lainaus
patteriventtiilin kytkentärajalla kuuluu voimakas hakkaava ääni
.

Saattaa olla että jossain putken kannakointi on huonosti ja putki heiluu siinä.
Vesipatterit toimii jotenkin akustisina vahvistimina ja ääni kulkeutuu helposti kaikkialle pattereihin. ;)
Otsikko: Vs: Calibra Eco 8 Inverter -säätöongelma
Kirjoitti: isolter - 14.07.22 - klo:19:55
.

Saattaa olla että jossain putken kannakointi on huonosti ja putki heiluu siinä.
Vesipatterit toimii jotenkin akustisina vahvistimina ja ääni kulkeutuu helposti kaikkialle pattereihin. ;)

Ei ole kannakointiongelma. Virtausta piirissä on vaan älyttömän paljon liikaa. Täytys saada tuo patteripiirin kiertovesipumppu vaan pienemmälle virtaukselle.
Otsikko: Vs: Calibra Eco 8 Inverter -säätöongelma
Kirjoitti: Ukkiboy - 01.09.22 - klo:14:21
Ei ole kannakointiongelma. Virtausta piirissä on vaan älyttömän paljon liikaa. Täytys saada tuo patteripiirin kiertovesipumppu vaan pienemmälle virtaukselle.

Valikossa on kiertovesipumpulle säätö
Otsikko: Vs: Calibra Eco 8 Inverter -säätöongelma
Kirjoitti: isolter - 10.09.22 - klo:21:34
Valikossa on kiertovesipumpulle säätö

Kiitos vastauksesta! Missä valikossa? En ole löytänyt kuin shunttikäyrät ym max/min-lämpötilat. Virtauksensäätöön en mitään. Onko se jossain huoltovalikossa? Jos on niin miten sinne pääsee?