Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: mikkotron - 29.06.22 - klo:17:30

Otsikko: Kiertovesipumpun ja lämmityksen pysäytys patteri-/lattialämpöremontin ajaksi
Kirjoitti: mikkotron - 29.06.22 - klo:17:30
Moro,

Talossa ollut Nibe F1255 kaksi vuotta. Oikein tyytyväisiä ollaan oltu.

Nyt tarkoitus vaihtaa patterit lattialämpöön.
Ajatus on pysäyttää talon lämmitys remontin ajaksi, mutta jättää käyttöveden lämmitys päälle.

Pysäytin testimielessä talon lämmityksen lämpöpumpun käyttötilavalinalla (valikko 4.2.)
Suihkun jälkeen huomasin yllättäen kiertovesipumpun pyörivän.  Liittykö tämä kiertovesipumpun "käyttövesi" -tilaan?
Manuaali  ei paljoa kerro.  (valikko 5.1.11)
"käyttövesi" tarkoittaa kiertovesipumpun käyttövesikäyttötilaa.
Arvelen, että toiminnolla tavallisesti tehostetaan käyttöveden lämmitystä ottamalla lämpöä kiertovedestä, mutta onkohan noinkaan?

Joka tapauksessa, minun on siis asetettava myös kiertovesipumpun nopeus nollaan(manuaalisesti) ja kytkettävä tämä "käyttövesi"-tila pois.
Mutta riittääkö tämäkään, vai pitäisikö minulla sammuttaa koko vekotin?
Otsikko: Vs: Kiertovesipumpun ja lämmityksen pysäytys patteri-/lattialämpöremontin ajaksi
Kirjoitti: maalämmittää - 03.07.22 - klo:20:15
Kiertovesipumpun pitää käydä kun käyttövettä tehdään.
Normaali tilanne.