Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jotukka - 28.06.22 - klo:23:03
-
Terve, maalämpöä olen tässä miettinyt. Tarkoitus kartoittaa, että onko edes järkevä. VILP voisi olla, mutta korkeampi hyötysuhde kiinnostaa. Kallio on noin 2-3m etäisyydellä, joten poraaminen olisi helppoa.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
- Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
-2007 tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Kokonaissähkön kulutus 25000-28000kwh. Puuta poltettu 8 pino m^3. Ilppi ollut aina päällä.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
- Sähköpatterit, ILP, varaava Nunnauuni, kosteissa tiloissa sähkö lattialämmitys. Tarkoitus muuttaa vesipattereille maalämmön kanssa, lattialämmöt muuttaa sitten kun pesuhuoneremmottia on tarve tehdä.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
- Talo koneellinen talteenotolla Vallox digit SE
- Talli Mitsubishi Lossnay VL-100
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- Hirsitalo 45m
- Talli 55m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
- Talo hirsi 205mm lamelli
- Talli 125-150mm villa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
- 1 -tasoisia
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
- Talo 108m^2 (+30m^2 mahd laajennus)
- Talli 95m^2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
- Talo 2,45m
- Talli 3m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
- Talo, maanvarainen, reunoilla 150mm styrox, keskellä 100mm. Puukorotettua noin 65m^2, jossa lisäksi 100mm kivivilla.
- Talli todennäköisesti 100mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
- Talo puhallusvilla kivi 350mm
- Talli puhallusvilla kivi 300-350mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
- Normaalit 3-kerros
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Talli mainittuna kohdissa erikseen
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Talossa normaalit lämpötilat 20C
- Tallissa 60m^2 12C ja 35m^2 18C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
- Talo
- Seinät 0,53 W/m2K
- Yläpohja 0,12 W/m2K
- Alapohja 0,15 W/m2K
Tarkoitus siis asentaa maalämpö ja matalalämpö vesipatterit (toive 40c). Kosteat tilat sitten vedelle, kun niille on muutakin tarve tehdä. Taloon on tarkoitus tehdä laajennus noin 30m^2.
Kiitokset!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10823.0;attach=16832).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jotukka” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2007: Patterilämmitys, 20°C, 138 m2, 338 m3 50,3 W/m2 6,94 kW 17 619 kWh
- At / varasto 2007: Patterilämmitys, 14,2°C, 95 m2, 285 m3 48,8 W/m2 4,64 kW 7 432 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=7K 6,3 kPa 0,18 kW 1 556 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 50 W/m2 11,76 kW 26 607 kWh
• Kiinteistö, 233 m2, 623 m3 4,0 COP 11,36 kW 26 607 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,209 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 12,5 kW 31 407 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 064 kWh 0,82 kW 29 343 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 343 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,50 kW 29 343 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 233 m2 126 kWh/m2 3,8 SCOP 12,5 kW 29 343 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 9,4 kW 21 603 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 740 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 740 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 022 kWh
• Tarvitaan vähintään 229 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 229 m
- Kaivon aktiivisyvyys 225 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 229 m. Putkea kaivossa yhteensä 458 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 497 litraa 117 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 624 litraa 62 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 511 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 litraa 26 kPa = 0,26 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.