Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jotukka - 28.06.22 - klo:23:03

Otsikko: Mitoituspyyntö, Tampere, OKT Hirsi
Kirjoitti: jotukka - 28.06.22 - klo:23:03
Terve, maalämpöä olen tässä miettinyt. Tarkoitus kartoittaa, että onko edes järkevä. VILP voisi olla, mutta korkeampi hyötysuhde kiinnostaa. Kallio on noin 2-3m etäisyydellä, joten poraaminen olisi helppoa.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
 - Tampere

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
 -2007 tasamaa

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
 - Kokonaissähkön kulutus 25000-28000kwh. Puuta poltettu 8 pino m^3. Ilppi ollut aina päällä.

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
 - Sähköpatterit, ILP, varaava Nunnauuni, kosteissa tiloissa sähkö lattialämmitys. Tarkoitus muuttaa vesipattereille maalämmön kanssa, lattialämmöt muuttaa sitten kun pesuhuoneremmottia on tarve tehdä.

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
 - Talo koneellinen talteenotolla Vallox digit SE
 - Talli Mitsubishi Lossnay VL-100

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
 - Hirsitalo 45m
 - Talli 55m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
 - Talo hirsi 205mm lamelli
 - Talli 125-150mm villa

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
 - 1 -tasoisia

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
 - Talo 108m^2 (+30m^2 mahd laajennus)
 - Talli 95m^2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
 - Talo 2,45m
 - Talli 3m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
 - Talo, maanvarainen, reunoilla 150mm styrox, keskellä 100mm. Puukorotettua noin 65m^2, jossa lisäksi 100mm kivivilla.
 - Talli todennäköisesti 100mm styrox

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
 - Talo puhallusvilla kivi 350mm
 - Talli puhallusvilla kivi 300-350mm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
 - Normaalit 3-kerros

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
 - Talli mainittuna kohdissa erikseen

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
 - Talossa normaalit lämpötilat 20C
 - Tallissa 60m^2 12C ja 35m^2 18C

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
 - Talo
  - Seinät 0,53 W/m2K
  - Yläpohja 0,12 W/m2K
  - Alapohja 0,15 W/m2K


Tarkoitus siis asentaa maalämpö ja matalalämpö vesipatterit (toive 40c). Kosteat tilat sitten vedelle, kun niille on muutakin tarve tehdä. Taloon on tarkoitus tehdä laajennus noin 30m^2.

Kiitokset!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Tampere, OKT Hirsi
Kirjoitti: tomppeli - 01.07.22 - klo:10:13
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10823.0;attach=16832).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jotukka”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C               
- Lamellihirsitalo 2007: Patterilämmitys, 20°C, 138 m2, 338 m3           50,3 W/m2   6,94 kW   17 619 kWh
- At / varasto 2007: Patterilämmitys, 14,2°C, 95 m2, 285 m3           48,8 W/m2   4,64 kW   7 432 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=7K         6,3 kPa   0,18 kW   1 556 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         50 W/m2   11,76 kW   26 607 kWh

• Kiinteistö,  233 m2,  623 m3          4,0 COP   11,36 kW   26 607 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   12,5 kW   31 407 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 064 kWh   0,82 kW   29 343 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   29 343 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,50 kW   29 343 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   233 m2   126 kWh/m2   3,8 SCOP   12,5 kW   29 343 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )               12,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   9,4 kW   21 603 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               7 740 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               7 740 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa                 2 022 kWh

Tarvitaan vähintään 229 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   229 m
- Kaivon aktiivisyvyys 225 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 229 m.   Putkea kaivossa yhteensä   458 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 497 litraa      117 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 624 litraa      62 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 511 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 litraa         26 kPa = 0,26 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.