Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: jusba31 - 26.06.22 - klo:23:32
-
Minulla on käytössä Sabiana SK-ECM-MB32 konvektori. Toiveena olisi saada kiertovesipumppu ja magneettiventtiili toimimaan konvektorin ohjaamana päälle/pois. Ne on kokeiltu kytkeä Sabianan kaavion mukaan pinnin 4 (JP7) ja nollan väliin, mutta ei tuo ohjaudu päälle/pois konvektorin ohjaamana (tule sähköä ollenkaan). Onko tieto pitääkö tuossa muuttaa jotakin dippiä vai mitenkä tuon ohjauksen saisi toimimaan?
Toinen asia, että miten saan lämpötilasäädön toimimaan Sabianan kaukosäätimen kanssa? Eli kun laitan vaikka lämpötilaksi 23astetta niin ei viilentäisi tuon enempää ja puhallin sammuisi tavoite lämpötilan saavutettuaan.
-
Minulla on käytössä Sabiana SK-ECM-MB32 konvektori. Toiveena olisi saada kiertovesipumppu ja magneettiventtiili toimimaan konvektorin ohjaamana päälle/pois. Ne on kokeiltu kytkeä Sabianan kaavion mukaan pinnin 4 (JP7) ja nollan väliin, mutta ei tuo ohjaudu päälle/pois konvektorin ohjaamana (tule sähköä ollenkaan). Onko tieto pitääkö tuossa muuttaa jotakin dippiä vai mitenkä tuon ohjauksen saisi toimimaan?
Toinen asia, että miten saan lämpötilasäädön toimimaan Sabianan kaukosäätimen kanssa? Eli kun laitan vaikka lämpötilaksi 23astetta niin ei viilentäisi tuon enempää ja puhallin sammuisi tavoite lämpötilan saavutettuaan.
Omasta mielestäni tuo venttiili on kaaviokuvassa kytketty JP6-PIN1 :n ja JP7-PIN4 :n väliin eikä noin kuin kuvasit tehdyn. Pitäisi tuntea laitteen sisuskalut tarkemmin, jos kehittelee omia kytkentöjään ja ottaa niitä käyttöön.
-
Olikos tuon SK-ECM-MB32 -mallin toiminta niin, että sitä ei perusasetuksella ohjata "seinäohjaimella" - vaan laitteessa itsessään on ohjain, joka haistelee ilman lämpötilaa, ja siksi päällä ollessaan siinä olisi aina puhallin hiljaisella päällä?
Tuolla https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8825.0 ketjussa on siitä miten Sabiana SK-32 ( tavallisilla moottoreilla ) on kytketty - seinätermostaatin kera, jos siitä yhtään olisi apuja..
-
Omasta mielestäni tuo venttiili on kaaviokuvassa kytketty JP6-PIN1 :n ja JP7-PIN4 :n väliin eikä noin kuin kuvasit tehdyn. Pitäisi tuntea laitteen sisuskalut tarkemmin, jos kehittelee omia kytkentöjään ja ottaa niitä käyttöön.
Tuo JP6 PIN1 on myös N, ei tässä ole mitään omia kytkentöjä kehitelty vaan ohjeen mukaan kytketty.
-
Olikos tuon SK-ECM-MB32 -mallin toiminta niin, että sitä ei perusasetuksella ohjata "seinäohjaimella" - vaan laitteessa itsessään on ohjain, joka haistelee ilman lämpötilaa, ja siksi päällä ollessaan siinä olisi aina puhallin hiljaisella päällä?
Tuolla https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8825.0 ketjussa on siitä miten Sabiana SK-32 ( tavallisilla moottoreilla ) on kytketty - seinätermostaatin kera, jos siitä yhtään olisi apuja..
Mulla ei ole seinäohjain vaan kaukosäädin. Näin minäkin olin lukevinani, että puhallin olisi aina päällä, mutta ainakin seinäohjaimella sen on saanut myös sammumaan. ehkä ei sitten kaukosäätimen kanssa.
-
Erillisessä ohjaimessa voi termostaatti olla osa laitetta (ja luultavasti onkin) ja toimii itsenäisestikin (jos asennuspaikka on sopiva). Sen sijaan konvektorin sisäinen termostaatti ei tyypillisesti mittaa oikein, ellei puhallin pyöri ainakin ajoittain. Tästä syystä kaiketi ainakaan omissa Sabianan konvektoreissani ei ole mahdollisuutta puhaltimen pysäyttämiseen edes jumpperiasetuksilla, kun käytetään kaukosäädinohjausta laitteen sisäisen lämpötila-anturin perusteella.
-
Ohjauksen osalta homma ratkesi. KD1/1 dippi oli väärässä asennossa.