Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Eesau - 18.06.22 - klo:07:38
-
Moro
Ollaan katseltu rouvan kanssa vanhaa ok-taloa ostettavaksi Nokialta
- valmistunut 1967, lähes alkuperäisessä kunnossa, eli vaatii laajan peruskorjauksen
- asuinkerros 155 m2, kellarissa pannuhuone + öljysäiliöt + varastotilaa n.80 m2
- kattila vuodelta 2002 ja Liplastit samalta ajalta
- vesikiertoinen patterilämmitys, olohuoneessa vanha takka, ei varaava
- öljyn kulutus ollut n. 3000-3500 litraa vuodessa, sähkön kulutuksesta ei tietoa
- eristettä seinissä 100 mm, yläpohjassa 150 mm, 2-lasiset isot ikkunat
Suunniteltu remontti
- täydellinen sisäpuolen pintojen päivitys
- uudet ikkunat ja ovet
- sisäpuolinen lisäeristys uretaanilevyllä ulkoseiniin ja kattoon, esim 40 mm
- mahdollisesti varaava takka vanhan paikalle
Mitä asiatuntijat suosittelevat tulevaksi lämmitysjärjestelmäksi
- maalämpö + porareikä, tilaa on porata
- maapiirikin voisi onnistua, tontti on yli 1400 m2
- vesi-ilmalämpöpumppu
- jokin muu, esim. nykyisen öljyn rinnalle
Kiitos
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10809.0;attach=16810).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelman mukaan tarvittaisiin noin 9,7 kW lämmityslaite, esimerkiksi noin 3 - 12 kW tehoinen invertteripumppu.
Lämmönkeruu:
• Tarvitaan vähintään 204 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 204 m
- Kaivon aktiivisyvyys 197 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 204 m. Putkea kaivossa yhteensä 408 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 433 litraa 72 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 546 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai vaakakeruulla:
- kuivahko savi, 620 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 715 litraa 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon laskelmasta, on iso apu ostopäätöstä tehtäessä