Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: Wesse - 27.05.22 - klo:16:05
-
Sisälämpötila on 24-28, vaikka kompressorin käyttötunnit lämmityksen osalta ovat pysyneet samana jo pitkään. Sen sijaan lämmintä vettä kyllä lämmitetään ahkerasti. Alakerrassa kiertää putket lattiassa, yläkerrassa patterit. Alakerran lattia tuntuu lämpimältä, vaikka ei näillä keleillä pitäisi, kun ulkona on parikymmentä lämmintä. Koneessa kaikki tuntuisi olevan ok. Missä vika? Lämpökäyrät ym. säädöt ok. Miksi lattia lämpenee vaikka lämmitys ei ole edes päällä? Pumppu WZ S81H.
-
En tunne kyseisen pumpun toimintaa.
Olettaisin että kyseessä on perinteinen vaihtoveventtiilikone
Jos näin on, niin oireet viittaavat siihen että vaihtoventtiili on jumissa väliasennossa
Tutkihan vaihtoventtiiliä, rakennetta ja toimintaa
ATS
-
Ainakin pwzsv-mallissa vaihtoventtiili irtoaa hyvin helposti, siinä on sellainen rautalankahaarukka joka kiskotaan pois, sen jälkeen vaihtoventtiili nousee pois. Ja venttiilin karassa on merkintä josta näkee asennon. Toisaalta jos ei koskaan ole nähnyt oikeaa asentoa, ei sitä välttämättä osaa katsoakaan.
Luxtronikin valikoissa on ilmausohjelma jonka avulla voi ajaa vaihtoventtiilin eri asentoihin. Ruksi kohtaan BUP ajaa vaihtoventtiilin käyttövesiasentoon, kunhan käynnistää ilmausohjelman. Varmaan kiertopumppu pitää ruksia myös mukaan, en ole ilman sitä kokeillut. Eli ottaa rautalangan pois ensin, katsoo asennon, laittaa ilmausohjelman päälle ja odottaa hetken, nostaa venttiilin pois ja katsoo karan asennon. Venttiili takas, ruksi pois kohdasta bup, pelkkä kiertovesipumppu ruksittuna. Ja ilmaus käyntiin. Nostaa venttiilin, katsoo asennon. Sitten takas nippuun ja rautalankahaarukka takas. Ruksit pois, lopettaa ilmausohjelman.