Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Asukas - 10.05.22 - klo:20:00
-
Terve, ja näin uutena sivuilla kiitokset asiantuntevasta sivustosta.
Meillä alkamassa talon energiasaneeraus öljylämmityksen tilalle. Vaihtoehtoina vielä Vilp ja maalämpö.
Vilp olisi varmaan järkevämpi valinta, mutta maalämpö kuitenkin kiinnostaisi hiukan enemmän. Saisinko mitoituslaskelman seuraavilla tiedoilla?
Paikkakunta siis Helsinki, rakennusvuosi 1997, asuin neliöitä 143 + 30 varasto ja at eli yhteensä lämmityksessä 173 neliötä, kaikki yhdessä tasossa ja lattialämmityksessä. Kuutioita n 465. Ilmanvaihto poistolla. Öljyä kulunut noin 2200l. Vettä kulunut noin 110m3 vuodessa.
Vinkkejä projektiin ja pumppuihin saa ehdotella.
Onkohan kukaan niputtanut tilauksia kimppatilauksiksi? Olisikohan mitään etua?
-
Näyttäisi suunnilleen tältä:
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Asunto-osa 1997: Lattialämmitys, 22°C, 143 m2, 379 m3 43,7 W/m2 6,25 kW 17 409 kWh
- At / varasto 1997: Lattialämmitys, 15°C, 30 m2, 75 m3 47,8 W/m2 1,44 kW 2 374 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 44 W/m2 7,69 kW 19 783 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 6,6 kW 16 993 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 205 kWh
- Ostosähköä maalämpöpumpulla yhteensä 4 206 kWh
• Tarvitaan vähintään 168 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 168 m
- Kaivon aktiivisyvyys 164 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 m. Putkea kaivossa yhteensä 336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 363 litraa 56 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 358 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 386 litraa 18 kPa = 0,18 bar
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta. Sorry, yksi korjaus. En huomannut sanoa että kaikki lämmitettävä ala on kuitenkin yhdessä ja samassa lämmityspiirissä. Mitä vaikutusta sillä on mitoitukseen?
-
Ei ole vaikutusta mitoitukseen.