Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: sepi1122 - 05.05.22 - klo:21:20
-
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Tampere, uudiskohde
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2022, tasamaatontti
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, ilmavirta noin 80l/s
ulkoilmakanavaan viilennyspatteri maakierrosta
maakierrosta putket myös puhallinkonvektorille
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkopituus 64,3 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Ulkoseinä 338mm, 0,17 W/m²K, mineraalivilla 200mm+höyrynsulku ja mineraalivilla 45mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Huoneistoala 160m²
Kerrosala 228,5 m² (sisältäen tallin 35,8m²)
Kerrosala (250) 221,5 m² (sisältäen tallin 35,8m²)
- Huonekorkeudet kerroksittain?
keskimäärin 2,8 metriä
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, styrox 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Mineraalivilla 100mm + puhallusvilla 400mm, 0,08 W/m²K
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Ikkuna pinta-alaa noin 40m²
Ikkunat 3-lasisia
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
autotalli, 35,8m²
lattialämmityksellä, lämpökanaali noin 25m
koneellinen poistoilmanvaihto
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Sisälämpötila +16°C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Asuinrakennus
US1 0,17
YP1 0,08
AP1 0,12
Talli
US2 0,2
YP2 0,12
AP2 0,14
Ikkunat ja ulko-ovet 1
Energiakaivolle teknisestä tilasta matkaa noin 10metriä.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10764.0;attach=16710)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”sepi1122” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 160 m2, 448 m3 31,3 W/m2 5,00 kW 15 501 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 16°C, 36 m2, 90 m3 49,9 W/m2 1,79 kW 3 541 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 25m, dT=4K 5,3 kPa 0,20 kW 1 752 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 6,99 kW 20 794 kWh
• Kiinteistö, 196 m2, 538 m3 6,1 COP 6,63 kW 20 794 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 7,7 kW 25 194 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 766 kWh 0,54 kW 23 428 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 428 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,70 kW 23 428 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 196 m2 120 kWh/m2 5,0 SCOP 7,7 kW 23 428 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 6,4 kW 18 762 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 665 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 665 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 661 kWh
• Tarvitaan vähintään 213 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 213 m
- Kaivon aktiivisyvyys 203 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 m. Putkea kaivossa yhteensä 426 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 450 litraa 58 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 568 litraa 34 kPa = 0,34 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 444 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.