Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: harrik_87 - 30.04.22 - klo:11:15
-
Morjens
Eli olis tarkoitus laittaa maalämpö ja tarvis vähän mitoitusapua.
Tarkoituksena upottaa maapiiri tohon märälle savipellolle
Eli puolilämmin talli
96m2 ja sisäkorkeus 3.4m
Vesikiertoinen lattialämmitys jota vilpillä lämmitetty
Seinässä 150mm villaa ja katolla 300mm puhallisvillaa
Rakennusvuosi 2012 maanvarainen betonilattia finnfoam 100mm
Talo 96 m2 rakennettu 1987
Sisäkorkeus 2.5m
Eristeenä villa ja 175mm ja puhallisvilla 400mm katolla
Maanvarainen betonilattia. Styrox 150mm
Sähköinen lattialämmitys mikä muutetaan vesikiertoiseksi
Ikkunat ovat vanhat 3 lasiset
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Talon ja tallin väliin tulisi lämpökanaali 12m
Taloon tulossa laajennus jossa tehdään kokonaan uusi yläkerta eli kuutiot tuplaantuu
Lisäksi rakennetaan piharakennus 21m2 johon tulee vesikiertoinen lattialämmitys
Tässä myös maanvarainen betonilattia ja seinän pöeristeet 200mm yläpohjaan 500mm puhallusvillaa
Viime vuonna meni kaikkeen sähköön 28000 kw
Kiitos etukäteen
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10755.0;attach=16703)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kiinteistö ”harrik_87” MUHOS (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 1987: Lattialämmitys, 21°C, 96 m2, 240 m3 32,1 W/m2 3,09 kW 10 080 kWh
- Uusi yläkerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 96 m2, 240 m3 24,6 W/m2 2,36 kW 6 517 kWh
- Piharakennus 2022: Lattialämmitys, 21°C, 21 m2, 55 m3 53 W/m2 1,11 kW 3 202 kWh
- Talli 2012: Lattialämmitys, 15°C, 96 m2, 326 m3 46,7 W/m2 4,49 kW 9 692 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 12m, dT=3K 9,3 kPa 0,10 kW 906 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 11,15 kW 30 397 kWh
• Kiinteistö, 309 m2, 861 m3 5,6 COP 10,69 kW 30 397 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 11,7 kW 34 597 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 672 kWh 0,90 kW 31 925 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 925 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,70 kW 31 925 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 309 m2 103 kWh/m2 5,0 SCOP 11,7 kW 31 925 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 9,6 kW 25 488 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 437 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 437 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 052 kWh
• Tarvitaan vähintään 268 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 268 m
- Kaivon aktiivisyvyys 264 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 268 m. Putkea kaivossa yhteensä 536 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,71 l/s = 42,6 l/min = 2556 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 573 litraa 166 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 721 litraa 88 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 886 litraa 51 kPa = 0,51 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 700 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 779 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kommenttina vielä lisään, että laskelmassa ei ole lämpökanaalia uuteen piharakennukseen.
Pituus ei ole tiedossa.
Siihen kanaaliin tarvitaan ilmeisesti myös käyttöveden liitännät.
Vaikutus laskelmaan on varsin vähäinen, joten sitä ei tarvinne huomioidakaan.