Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Mikkooo - 26.04.22 - klo:16:21
-
-sijainti Pudasjärvi
-uudisrakennus
-lattialämmitys
-iv. Ei ole vielä päätetty vielä.
-rak.ulkomitat 7x10m
-uretaani 15-20cm. Yht.pak. 227mm
-yksikerros
-neliöt 60.16
-huonekorkeus 2.8m
-betonilaatta 10-15 cm finnfoam ei päätetty vielä tarkalleen.
-Yläpohja uretaani 30cm
- 3 kerros lämpölasit
-nettivolyymi 168m3
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10750.0;attach=16687)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Mikkooo” PUDASJÄRVI (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 62 m2, 174 m3 46,7 W/m2 2,89 kW 8 788 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 47 W/m2 2,89 kW 8 788 kWh
• Kiinteistö, 62 m2, 174 m3 5,7 COP 2,73 kW 8 788 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,093 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,53 kW 2 200 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 3,3 kW 10 988 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -696 kWh 0,21 kW 10 292 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 10 292 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 4,00 kW 10 292 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 62 m2 166 kWh/m2 4,7 SCOP 4,0 kW 10 292 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 3,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 4,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -48 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 3,3 kW 8 114 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 2 178 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 2 178 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 139 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 139 m
- Kaivon aktiivisyvyys 129 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 139 m. Putkea kaivossa yhteensä 278 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,27 l/s = 16,2 l/min = 972 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,27 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 306 litraa 15 kPa = 0,15 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 235 m = 1 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 232 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.