Tervehdys,
aika jättää öljylle hyvästit, kun maanalainen bunkkerissa oleva säiliö on käyttöikänsä päässä ja öljyn hinta on mitä on. Mitoitusta kaipaava kohde olisi seuraavanlainen.
- Rakennuksen sijainti: Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1976, rakennus yhdessä kerroksessa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Keskiarvokulutus vuodet 2014 - 2021
Öljy: 950 l/a
Sähkö (ILP): 2584 kWh/a
Puut (sauna): 3 m3/a
Ennen vuotta 2010 kulutus ollut tasaisesti 3000l/a
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Vesikiertoiset patterit, kylpyhuone/sauna lattialämmitys samassa kierrossa.
- Ilmanvaihto: painovoimainen
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 65,3m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Rakenne: kokonaispaksuus n.350mm
(tiiliverhous, ilmarako, tuulensuojalevy, mineraalivilla 150mm, höyrynsulku, lastulevy/kipsilevy/puupaneli)
- Kerrosten lukumäärä? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain? 120m²
- Huonekorkeus? 2,4m
- Alapohjan laatu, sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Kaksoisbetonilaatta, välissä 70mm styroksi.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Mineraalivilla 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)?
Normaali pinta-ala, 3-lasiset, uusittu 2019
- Ulko-ovet 2kpl, uusittu 2016
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli?
Tällä hetkellä kylmä talli 15m², tulevaisuudessa mahdollisesti lämmitys.
- Tilojen lämpötilat?
120m² 21°C
- Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä: 292m³
Kiitos jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10745.0;attach=16673).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kapee” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 1976: Patterilämmitys, 21°C, 120 m2, 288 m3 43,4 W/m2 5,20 kW 14 193 kWh
- Yhdysrakenteinen autotalli 1976: Patterilämmitys, 15°C, 15 m2, 36 m3 76 W/m2 1,14 kW 1 955 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 47 W/m2 6,34 kW 16 148 kWh
• Kiinteistö, 135 m2, 324 m3 4,0 COP 6,08 kW 16 148 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,144 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,79 kW 3 300 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 6,9 kW 19 448 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 280 kWh 0,45 kW 18 168 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 168 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 18 168 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 135 m2 135 kWh/m2 3,8 SCOP 7,0 kW 18 168 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 5,3 kW 13 342 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 826 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 826 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 160 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 160 m
- Kaivon aktiivisyvyys 154 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 m. Putkea kaivossa yhteensä 320 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 347 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 316 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 litraa 11 kPa = 0,11 bar
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.