Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: kapee - 23.04.22 - klo:10:41

Otsikko: Mitoituspyyntö, Tampere OKT, saneeraus
Kirjoitti: kapee - 23.04.22 - klo:10:41
Tervehdys,

aika jättää öljylle hyvästit, kun maanalainen bunkkerissa oleva säiliö on käyttöikänsä päässä ja öljyn hinta on mitä on. Mitoitusta kaipaava kohde olisi seuraavanlainen.

- Rakennuksen sijainti: Tampere

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
   1976, rakennus yhdessä kerroksessa
   
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
   Keskiarvokulutus vuodet 2014 - 2021
   Öljy:          950 l/a
   Sähkö (ILP):   2584 kWh/a
   Puut (sauna):   3 m3/a

   Ennen vuotta 2010 kulutus ollut tasaisesti 3000l/a

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
   Vesikiertoiset patterit, kylpyhuone/sauna lattialämmitys samassa kierrossa.
   
- Ilmanvaihto: painovoimainen

- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 65,3m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
   Rakenne: kokonaispaksuus n.350mm
   (tiiliverhous, ilmarako, tuulensuojalevy, mineraalivilla 150mm, höyrynsulku, lastulevy/kipsilevy/puupaneli)

- Kerrosten lukumäärä? 1
   
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain? 120m²

- Huonekorkeus? 2,4m

- Alapohjan laatu, sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
   Kaksoisbetonilaatta, välissä 70mm styroksi.

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
   Mineraalivilla 300mm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)?
   Normaali pinta-ala, 3-lasiset, uusittu 2019

- Ulko-ovet 2kpl, uusittu 2016

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli?
   Tällä hetkellä kylmä talli 15m², tulevaisuudessa mahdollisesti lämmitys.

- Tilojen lämpötilat?
   120m² 21°C

- Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä:   292m³

Kiitos jo etukäteen!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Tampere OKT, saneeraus
Kirjoitti: tomppeli - 23.04.22 - klo:14:03
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10745.0;attach=16673).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kapee”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C               
- Talo 1976: Patterilämmitys, 21°C, 120 m2, 288 m3    43,4 W/m2   5,20 kW   14 193 kWh
- Yhdysrakenteinen autotalli 1976: Patterilämmitys, 15°C, 15 m2, 36 m3    76 W/m2   1,14 kW   1 955 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      47 W/m2   6,34 kW   16 148 kWh

• Kiinteistö,  135 m2,  324 m3          4,0 COP   6,08 kW   16 148 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,144 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,79 kW   3 300 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   6,9 kW   19 448 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 280 kWh   0,45 kW   18 168 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 168 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,00 kW   18 168 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   135 m2   135 kWh/m2   3,8 SCOP   7,0 kW   18 168 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   5,3 kW   13 342 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 826 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 826 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 160 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   160 m
- Kaivon aktiivisyvyys 154 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 m.   Putkea kaivossa yhteensä   320 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 347 litraa   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 316 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 litraa      11 kPa = 0,11 bar
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.