Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: kärkkäri - 23.04.22 - klo:09:36
-
Tiedot
- Roivaniemi
- Rakentamisvuosi 2022
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- L ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 58,6 m
- Ulkoverhous23 tai 28 mm, ilmarako 32 mm, tuulensuoja 25 mm, 198 mm villa, 48 villa, höyrysulku, kipsilevy 13 mm, u-arvo 0,17
- Yksi kerroksinen
- Huoneistoala 105 m2 ja varasto 5,3 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,6 m
- Maanvarainen Teräsbetonilaatta, 250 mm eps, 300 routimaton alustäyttö u-arvo 0,12
- puhallusvilla 500 mm u arvo 0,09
- Ikkunat u-ARVO 0,8
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10744.0;attach=16672)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”kärkkäri” ROVANIEMI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Kellari 2022: Lattialämmitys, 22°C, 111 m2, 289 m3 34,1 W/m2 3,78 kW 13 618 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 3,78 kW 13 618 kWh
• Kiinteistö, 111 m2, 289 m3 6,0 COP 3,50 kW 13 618 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,164 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,95 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 4,5 kW 17 618 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 088 kWh 0,27 kW 16 530 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 16 530 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 16 530 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 111 m2 149 kWh/m2 4,7 SCOP 5,0 kW 16 530 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -42 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 4,2 kW 13 043 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 487 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 487 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 597 kWh
• Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 197 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m. Putkea kaivossa yhteensä 402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa 29 kPa = 0,29 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 402 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 418 litraa 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos mitoituksesta.
-
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan tänne foorumille.
Toivomme, että jatkosssakin kertoisit, kuinka projekti lähtee etenemään.