Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: risulahti - 22.04.22 - klo:10:23

Otsikko: Mitoituspyyntö, Laihia
Kirjoitti: risulahti - 22.04.22 - klo:10:23
Moikka, kaipaisin mitoitusapua saneerauskohteeseen

Kohteen tiedot:
- Rakennusvuosi 1991
- Öljynkulutus n. 2500 l/v ilman takanpolttoa. Öljynkulutus n. 1800 - 2100 l/v takanpoltolla (2-3 m3 puuta)
  - Öljykattila on kaksoispesällinen
- Patterilämmitys + lattialämmitys saunassa, kylpyhuoneessa ja kodinhoitohuoneessa
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Rinnetalo, 2 kerrosta. Alakerta/kellari maan alla
- Kerrosala 135.5 + 35 m2
   - Huoneistoala yläkerta 120 m2
   - Alakerta/kellari 35m2
- Huonekorkeus yläkerrassa/asuintilassa n. 2.5m
- Huonekorkeus alakerrassa/kellarissa  n. 2.6 m
- Kokoinaiskuutiot 406 m3

- Yläkerta, ulkoseinä 200 mm lasivilla
- Yläpohja villaa 250 mm (lasivilla) + 300 mm (selluvilla)
- Alakerta, seinät betonitiili 300 mm
- Alapohja, maanvarainen betonilaatta
- Välipohja,betonilaatta + 100 mm lasivilla
- 3 lasiset ikkunat

- Sisälämpötila yläkerta 21-22 °C
- Sisälämpötila alakerta/kellari n.10 °C

- Suihkuja on 2 kpl

-  ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus:49,15 m

Kiitokset etukäteen!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Laihia
Kirjoitti: tomppeli - 22.04.22 - klo:10:45
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10742.0;attach=16667).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”risulahti”   LAIHIA   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellarikerros 1991: Patterilämmitys, 10°C, 35 m2, 91 m3    67,9 W/m2   2,38 kW   2 761 kWh
- Asuinkerros 1991: Patterilämmitys, 22°C, 123 m2, 314 m3    43,4 W/m2   5,34 kW   15 288 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      49 W/m2   7,72 kW   18 049 kWh

• Kiinteistö,  158 m2,  405 m3          4,0 COP   7,39 kW   18 049 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,7 SCOP   8,5 kW   22 849 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 464 kWh   0,55 kW   21 385 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 385 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,50 kW   21 385 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   158 m2   135 kWh/m2   3,7 SCOP   8,5 kW   21 385 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,7 COP)   6,4 kW   15 611 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 774 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 774 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 177 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   177 m
- Kaivon aktiivisyvyys 173 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 177 m.   Putkea kaivossa yhteensä 354 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 380 litraa   47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 373 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 402 litraa      16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Laihia
Kirjoitti: risulahti - 24.04.22 - klo:19:56
Kiitos tästä!

Vahvisti omat epäilyt 7 kW pumpun riittämättömyydestä, mitä on myös kaupiteltu  :)
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Laihia
Kirjoitti: tomppeli - 24.04.22 - klo:21:00
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.