Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: johannes - 20.04.22 - klo:08:39

Otsikko: Lämmönkeruu sisään, lämmönkeruu ulos
Kirjoitti: johannes - 20.04.22 - klo:08:39
Hei, vasta-alkajana hämmästelen oheisten graafin sanomaa ja haluan ymmärtää koko jutun.

Graafin 1 mukaan, lämmönkeruu ulos on lämpimämpää kuin lämmönkeruu sisään 40 minuutin ajan (alkaen klo 12:18, päättyen klo 12:58), näin tulkitsen myUpwayn piirtämää kuvaa. Tarkistin, että kaavio on piirretty kerätyn datan mukaisesti.

Toimiiko systeemi näin vai tulkitsenko graafien sanoman väärin?

Laitan oheen 3 muuta graafia samasta aiheestä, hieman eri sisällöin ja koko vuorokauden ajalta. Lisätiedoksi: olen laittanut käyttöveden tuotannon yöllä 6 tunnin ajaksi asentoon "säästö" (klo 01-07), tämä näkyy graafeissa.
Otsikko: Vs: Lämmönkeruu sisään, lämmönkeruu ulos
Kirjoitti: jmaja - 20.04.22 - klo:09:01
Kompura ja keruun kiertopumppu pysähtyy. Paikallaan oleva keruuneste lämpeää.
Otsikko: Vs: Lämmönkeruu sisään, lämmönkeruu ulos
Kirjoitti: johannes - 20.04.22 - klo:10:51
Hei, olet oikeassa, keruupumppu seisoo!

Laitan oheen graafin, josta selviää asian laita.

Kiitos jälleen!