Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Noppeli - 12.04.22 - klo:13:45
-
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Kaakkoissuomi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2000, tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
19 Mwh kaasua + 12 pino m3 puuta varaavassa takassa
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattia
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen lämmönvaihtimella
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
200
- Huonekorkeudet kerroksittain?
260, noin 70m2 vino katto 320--->260
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Villa
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, tavanomaista hiukan enemmän mutta etelään
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Kaikki samassa
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Autotalli + varasto yht n50 m2 pidetään 12 asteessa
Saatu 3 tarjousta
A: Kaivo 210m, laite Daikin Altherma 3 Geo 10 kw
B: kaivo 180m, laite Bosch Compress 7800i 2-8 kw TAI Thermia Calibra ECO 8 (Hinta sama molemmilla laitteilla)
C: Kaivo 220m, laite Bosch Compress 7800i LWM 12
Hinnat B ja C sama hinta, A + 800 eur.
-
Tuo C on n. 2 tonnia halvempi kuin B huomioiden MLP:n hintaero ja lisämetrit. Lisäteho ja -metrit tulevat tarpeeseen, jos takkaa halutaan polttaa vähemmän kuin nyt. Rahallisesti takan polttossa ei enää järkeä ole.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10727.0;attach=16607)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo + yhdysrakenteinen autotalli ”Noppeli” HAMINA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Asunto 2000: Lattialämmitys, 22°C, 200 m2, 541 m3 40,1 W/m2 8,03 kW 24 303 kWh
- At / varasto 2000: Lattialämmitys, 12°C, 50 m2, 125 m3 40,1 W/m2 2,00 kW 2 556 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 10,03 kW 26 859 kWh
• Kiinteistö, 250 m2, 666 m3 5,9 COP 9,58 kW 26 859 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,225 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 10,8 kW 31 859 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 200 kWh 0,74 kW 29 659 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 659 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,80 kW 29 659 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 250 m2 119 kWh/m2 5,0 SCOP 10,8 kW 29 659 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 9,0 kW 23 720 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 939 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 939 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 632 kWh
• Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 236 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m. Putkea kaivossa yhteensä 480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 519 litraa 127 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 651 litraa 67 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 537 m = 2 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 552 litraa 27 kPa = 0,27 bar
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta, laitoin vähän epäselvästi tietoihin, 200m2 pitää sisällään puolilämpimän tallin ja varaston yht 50m2. Eli koko kiinteistö on vain 200m2.
-
Mietin sitä, mutta tein sitten väärän valinnan.
Korjaan sen tänään..
-
Muutin laskelma anatmiesi lisätietojen mukaiseksi.
Tältä näyttäisi nyt: (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10727.0;attach=16611)
Talo + yhdysrakenteinen autotalli ”Noppeli” HAMINA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Asunto 2000: Lattialämmitys, 22°C, 150 m2, 411 m3 46,4 W/m2 6,96 kW 20 720 kWh
- At / varasto 2000: Lattialämmitys, 12°C, 50 m2, 125 m3 40,1 W/m2 2,00 kW 2 556 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 45 W/m2 8,96 kW 23 276 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 536 m3 5,7 COP 8,56 kW 23 276 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,225 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 9,8 kW 28 276 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 800 kWh 0,62 kW 26 476 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 476 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,76 kW 26 476 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 200 m2 132 kWh/m2 4,8 SCOP 9,8 kW 26 476 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 8,1 kW 20 983 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 493 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 493 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 015 kWh
• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 213 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m. Putkea kaivossa yhteensä 434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 474 litraa 88 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 594 litraa 47 kPa = 0,47 bar
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 728 litraa 28 kPa = 0,28 bar
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 747 litraa 26 kPa = 0,26 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 475 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa 21 kPa = 0,21 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
-
Kiitos :)