Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Kostiant - 11.04.22 - klo:21:35

Otsikko: Mitoituspyyntö Savonlinna Rintamamiestalo
Kirjoitti: Kostiant - 11.04.22 - klo:21:35
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Savonlinna
- 1956
- 2 1/2krs, alimmainen kerros maan alla 2/3 seinäpinta-alasta
- Lämmitysöljyn kulutus 1500l/vuosi
- Patterilämmitys (vanhat valurauta patterit)
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 8x7m tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- Ulkoseinien Purueriste paksuus 100mm
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 1krs, 15m2 2krs 55m2 3krs 16m2
- Huonekorkeudet kerroksittain 1krs 2m, 2krs 2.2m 3krs 2.2m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen) eristeestä ei tietoa
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali puru ja villa 200mm
- Millaiset ikkunat (2–  lasiset)?
- Varasto 35m2 +12C lämpö 1krs
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Savonlinna Rintamamiestalo
Kirjoitti: tomppeli - 12.04.22 - klo:11:28
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10725.0;attach=16600).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
RMT talo ”Kostiant”   LEMPÄÄLÄ   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- 1krs varasto 1956: Patterilämmitys, 12°C, 35 m2, 70 m3    24,1 W/m2   0,84 kW   1 180 kWh
- 1krs lämmin 1956: Patterilämmitys, 21°C, 15 m2, 33 m3    37,5 W/m2   0,56 kW   1 745 kWh
- 2krs 1956: Patterilämmitys, 21°C, 55 m2, 121 m3       49,9 W/m2   2,75 kW   6 716 kWh
- 3krs 1956: Patterilämmitys, 21°C, 16 m2, 35 m3       126 W/m2   2,02 kW   4 947 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      51 W/m2   6,17 kW   14 589 kWh

• Kiinteistö,  121 m2,  259 m3          4,0 COP   5,95 kW   14 589 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,096 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,53 kW   2 200 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   6,5 kW   16 789 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 168 kWh   0,45 kW   15 621 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   15 621 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,40 kW   15 620 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   121 m2   129 kWh/m2   3,8 SCOP   6,4 kW   15 621 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   4,8 kW   11 537 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 084 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 084 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 140 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   140 m
- Kaivon aktiivisyvyys 135 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 140 m.   Putkea kaivossa yhteensä   280 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 308 litraa   27 kPa = 0,27 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 270 m = 1 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 257 litraa      36 kPa = 0,36 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.