Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Kostiant - 11.04.22 - klo:21:35
-
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Savonlinna
- 1956
- 2 1/2krs, alimmainen kerros maan alla 2/3 seinäpinta-alasta
- Lämmitysöljyn kulutus 1500l/vuosi
- Patterilämmitys (vanhat valurauta patterit)
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 8x7m tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- Ulkoseinien Purueriste paksuus 100mm
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 1krs, 15m2 2krs 55m2 3krs 16m2
- Huonekorkeudet kerroksittain 1krs 2m, 2krs 2.2m 3krs 2.2m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen) eristeestä ei tietoa
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali puru ja villa 200mm
- Millaiset ikkunat (2– lasiset)?
- Varasto 35m2 +12C lämpö 1krs
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10725.0;attach=16600).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
RMT talo ”Kostiant” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- 1krs varasto 1956: Patterilämmitys, 12°C, 35 m2, 70 m3 24,1 W/m2 0,84 kW 1 180 kWh
- 1krs lämmin 1956: Patterilämmitys, 21°C, 15 m2, 33 m3 37,5 W/m2 0,56 kW 1 745 kWh
- 2krs 1956: Patterilämmitys, 21°C, 55 m2, 121 m3 49,9 W/m2 2,75 kW 6 716 kWh
- 3krs 1956: Patterilämmitys, 21°C, 16 m2, 35 m3 126 W/m2 2,02 kW 4 947 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 51 W/m2 6,17 kW 14 589 kWh
• Kiinteistö, 121 m2, 259 m3 4,0 COP 5,95 kW 14 589 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,096 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,53 kW 2 200 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 6,5 kW 16 789 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 168 kWh 0,45 kW 15 621 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 15 621 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,40 kW 15 620 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 121 m2 129 kWh/m2 3,8 SCOP 6,4 kW 15 621 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 4,8 kW 11 537 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 084 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 084 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 140 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 140 m
- Kaivon aktiivisyvyys 135 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 140 m. Putkea kaivossa yhteensä 280 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 308 litraa 27 kPa = 0,27 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 270 m = 1 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 257 litraa 36 kPa = 0,36 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.