Puskurivaraajien kytkennöistä on varmaan aikaisempiakin ketjuja, mutta vanhimmat niistä koskevat vain on-off pumppuja. Kiinnostaisi tietää kytkennän vaikutuksen invertteripumpun COP:n ja muuhun toimintaan.
Kolme tyypillistä vaihtoethtoa taitavat olla:
1. Suorakytkentä ilman puskurivaraajaa
2. Läpivirtaavalla puskurivaraajalla ja pumpun omalla kiertovesipumpulla
(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=61530.0;attach=44387;image)
3. Puskurivaraajalla ja ulkoisella kiertovesipumpulla
(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=55456.0;attach=36189;image)
Millä näistä kytkennöistä invertteripumppu toimii parhaiten?
Kumpi puskurivaraajan kytkentätapa on parempi invertteripumpun kanssa ja miksi?
Mikä kytkentä teillä on käytössä ja mitkä ovat kokemukset siitä?
Vaikuttaako kaksi lämmityspiiriä (patterit ja lattialämmitys) tuohon kytkennän toimivuuteen jotenkin. Oma shuntti ja kiertovesipumppu tietysti tarvitaan toiselle piirille.
-
Vaihtoehto no1 on paras
Jos lämmönjakopiiri on tilavuudeltaan hyvin pieni, niin silloin säädön stabiilisuuden parantamiseksi vaihtoehto no2
ATS
-
Vaikuttaako kaksi lämmityspiiriä (patterit ja lattialämmitys) tuohon kytkennän toimivuuteen jotenkin. Oma shuntti ja kiertovesipumppu tietysti tarvitaan toiselle piirille.
Meillä on invertteri ilman erillistä varajaa. Ja on erilliset piirit (lattialämmitys tuli myöhemmin).
Laittaisin ehdottomasti vaihtoehdolla 3. Ongelmaksi tulee nyt meillä kevät/syksy, lattiakaan ei lämpeä jos pattereilla ei ole lämmitystarvetta. On laitettu sulut patterilinjoihin mutta se ei ole oikein toimiva ratkaisu.