Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: ST85 - 07.04.22 - klo:23:42
-
Hei,
Pyytäisin mitoituslaskelmaa omakotitalolle ja talousrakennukselle. Maalämpöpumppu on hankittu S1255-12 kW, heidän selvityksen mukaan tehontarve 10,06kW ja kaivon syvyys 190m (aktiivinen poraussyvyys 176m)
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla
Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2022 lievästi viettävä tontti, 1-tasoon
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?:
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Swegon Casa R5 Smart koneellinen IV, lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Päärakennuksen ulkoseinien pinta-ala 188m2 U-arvo 0,53 W/m2K
Talousrakennuksen ulkoseinien pinta-ala 53m2, U-arvo 0,26 W/m2K
Yht: 241m2
Yhteenlaskettu ulkopituus 92jm
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Päärakennus lamellihirsi kokonaispaksuus 205mm
Talousrakennus puukuitupuhallusvilla 145mm, kokonaispaksuus 205mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1-kerroksinen, ei kellaria
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Päärakennus 162m2
Talousrakennus 31m2
Yht: 193m2
- Huonekorkeudet kerroksittain
Ottaen huomioon olohuonetilan korkeampi osuus sovitaan 2,9m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, solumuovieriste 200mm U-arvo 0,12 W/m2K
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puukuitupuhalluseriste 450mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Kiinteät 3-lasiset ikkunat U-arvo 0,63 W/m2K, ikkunoiden pintala 54m2
Energiatodistuksessa lukee: Ikkunapinta-ala on 27% maanpäällisestä kerrostasoalasta ja 22% julkisivujen pinta-alasta
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Talousrakennuksen ja päärakennuksen etäisyydet toisistaan 2metriä, eli kanaalia ei kovin kummoisia matkoja.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Kaikkialla nomaali huonelämpötila
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Päärakennuksen ulkoseinien U-arvo 0,53 W/m2K + 27m2
Talousrakennuksen ulkoseinien U-arvo 0,26 W/m2K + 8m2
- Nettovolyymi
Rakennustilavuus 720 rak-m3, ilmatilavuus 504 m3
Kiitos!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10719.0;attach=16581)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo + talousrakennus ”ST85” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 504 m3 46,4 W/m2 7,51 kW 22 000 kWh
- Talousrakennus 2022: Lattialämmitys, 21°C, 31 m2, 73 m3 52,8 W/m2 1,64 kW 4 444 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 5m, dT=4K 0,8 kPa 0,04 kW 376 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 9,19 kW 26 820 kWh
• Kiinteistö, 193 m2, 577 m3 5,4 COP 8,83 kW 26 820 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 9,9 kW 31 220 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 744 kWh 0,55 kW 29 476 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 476 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,90 kW 29 476 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 193 m2 153 kWh/m2 4,8 SCOP 9,9 kW 29 476 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 8,1 kW 23 320 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 156 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 156 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 129 kWh
• Tarvitaan vähintään 257 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 14 m vedetöntä ja 14 m maaporausta. Poraussyvyys 257 m
- Kaivon aktiivisyvyys 243 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 257 m. Putkea kaivossa yhteensä 514 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 536 litraa 114 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 677 litraa 64 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Muutin laskelmaa uiusien tietojen mukaiseksi. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10719.0;attach=16614)
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo + talousrakennus ”ST85” versio B TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 504 m3 47,6 W/m2 7,71 kW 22 542 kWh
- Talousrakennus 2022: Lattialämmitys, 21°C, 31 m2, 73 m3 54,8 W/m2 1,70 kW 4 606 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 5m, dT=4K 0,9 kPa 0,05 kW 413 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 49 W/m2 9,46 kW 27 562 kWh
• Kiinteistö, 193 m2, 577 m3 5,4 COP 9,10 kW 27 562 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 10,2 kW 31 962 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 744 kWh 0,55 kW 30 218 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 218 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,20 kW 30 218 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 193 m2 157 kWh/m2 4,8 SCOP 10,2 kW 30 218 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 8,3 kW 23 876 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 342 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 342 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 129 kWh
• Tarvitaan vähintään 261 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 14 m vedetöntä ja 14 m maaporausta. Poraussyvyys 261 m
- Kaivon aktiivisyvyys 247 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 261 m. Putkea kaivossa yhteensä 522 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 544 litraa 120 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 687 litraa 67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 849 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 565 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 568 litraa 32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.