Hei, saan harvakseltaan ilmoitukset 162 ja 163, joissa molemmissa ehdotetaan yhdeksi vaihtoehtoisista syistä käyttöveden pysäytyksen korkeaa lämpötilaa. Mistä löydän tähän liittyvät asetukset? Historialogin mukaan käyttöveden yläosan korkein lämpötila näytää olevan 56,2 astetta.
-
Huoltovalikko (~5 sekuntia Takaisin-nappi pohjassa päävalikkonäkymässä) -> 5.1 käyttöasetukset -> 5.1.1 käyttövesiasetukset
Tuolta saa säästö/normaali/luksus/legionellatappo lämpötilat säädettyä. Normaalitilaan kannattaa hakea asetukset niin, että käynnistyslämmöllä lämmin vesi juuri vielä riittää kun lämpimän käyttöveden kulutus suurimmillaan ja varaajan lämpötila sellainen että pumppu alkaa lämmittämään käyttövettä. Pysäytyslämpö silleen että käynnistysrajaan 8-10 astetta erotusta, esim start 42 - stop 52. Voi toki olla suurempikin ero, mutta silloin käyttövesisykli kestää vähän kauemmin jos prioriteetit sallii tuon yhtäjaksoisen alusta loppuun lämmittämisen.
Jos sulla on myupwayn ostettu historia-paketti niin siitä pystyy kuumakaasun lämpötilan perusteella hakemaan sellaisen pysäytysrajan että kuumakaasu ei nouse 100 astetta korkeammaksi jolloin hälytyksiä ei pitäisi ilmestyä kuin legionellatapon jälkeen. Koneesta riippuen (onko integroitu vai erillinen lv-varaaja) tuo pysäytyslämpöraja ilman hälytystä on jotakin välillä 52-56 astetta, noin.
-
Kiitos tarkasta ohjeesta, etsin nykyasetukset ja muutan yhtä asetusta kerrallaan.