Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: LJH - 26.03.22 - klo:12:18
-
Moi,
Tarkoitus siirtyä öljylämmityksestä maalämpöön.
Kyseessä 2002 Lietoon valmistunut 1 1/2 rinnetalo jonka valmistusmateriaali on Lammiharkko. Lämmin pita-ala 220 m2 sisältäen yhden auton tallin. Talossa vesikiertoinen lattialämmitys, taloudessa 4 henkilöä. Öljyn kulutus n. 2600 litraa vuodessa.
Kannattaako hankkia myös maakylmä vai erillinen ilmalämpöpumppu?
Kiitos jo etukäteen.
-
Toivoisin, että kertoisit lisätietoa, jotta tulisi tarkempi tulos:
- ilmeisesti lattialämmitys,
- ilmeisesti koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla,
- alakerta, asunnon lämmin ala ja huonekorkeus,
- alakerta, tallin lämmin ala, sisäkorkeus ja lämpötila,
- yläkerta, lämmin ala ja huonekorkeus.
- yläpohjan lämpöeristys tai U -arvo.
-
Kyllä talossa lattialämmitys ja koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.
Osassa yläkertaa vinokatto, jossa keskimääräinen huonekorkeus 3,8 m (60 m2). Loppuosa suora, jossa huonekorkeus 2,5 m (40 m2).
Alakerran asuinosa70 m2, huonekorkeus 2,5 m ja lämpötila n. 22 astetta.
Autotallin pinta-ala 30 m2, huonekorkeus 2,5 m ja lämpötila n. 15 astetta.
Yläpohjan U-arvo 0,15
-
Kiitos tiedoista.
Alan tekemään laskelmaa..
..
Autotallin pinta-ala 30 m2 + Alakerran asuinosa 70 m2 + Osassa yläkertaa huonekorkeus 3,8 m (60 m2) + Loppuosa 2,5 m (40 m2) = 200 m2.?
-
Piirustuksia tutkiessani huomasin että 220 m2 piti sisällään myös ulkoseinät, joten siitä ero jälkimmäisiin pinta-aloihin.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10694.0;attach=16426)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lammi harkkotalo ”LJH” LIETO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Autotalliosa 2002: Lattialämmitys, 15°C, 30 m2, 75 m3 40,8 W/m2 1,23 kW 2 261 kWh
- Talon alakerta 2002: Lattialämmitys, 22°C, 70 m2, 175 m3 36,9 W/m2 2,58 kW 8 394 kWh
- Talon yläkerta 2002: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 300 m3 34,9 W/m2 3,49 kW 9 327 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 37 W/m2 7,30 kW 19 981 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 550 m3 5,9 COP 6,93 kW 19 981 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 8,0 kW 24 381 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 800 kWh 0,59 kW 22 581 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 581 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,00 kW 22 581 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 200 m2 113 kWh/m2 4,9 SCOP 8,0 kW 22 581 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 6,7 kW 17 984 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 597 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 597 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 845 kWh
• Tarvitaan vähintään 185 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 185 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 m. Putkea kaivossa yhteensä 370 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 396 litraa 53 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 395 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 418 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos mitoituksesta, tätä on hyvä käyttää pohjana saaduille tarjouksille.