Hei ,
olisin kiinostunut mitotuksesta.
Tarkoitus asentaa Gebwellin maalämpöpumppu.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tuusulan Lahela
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2022 kesä
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? talteenottolla Swegon tai Valloxi
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 75,6m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? FinnEps 350mm Insert u-arvo 0,14
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1.krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 278m2(okt+talusrak.)
- Huonekorkeudet kerroksittain? 275mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? OKT 178m2 ontelot,taloushuone 100m2 maavarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? puhallusvilla 50mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? normaalisti isommat ikkunat u-arvo 0,8 W,plasto muovi ikkuna
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? talousvarsto pitetään lämpösenä myös ja kanaalissa putke 35m
Ulko uima-allas 24m2 30m3 vettä tarkoitus pitä 28 astteisena vuoden ympäri kun tule suojattu eristettyllä EPS 150mm kannella.Uima-altaan runko FinnEps 350.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) kaikki lähtökohtaisesti 23,5 astetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. 0,14
Kiitokset ! :)
-
Voisiko vielä saada erikseen talon ja erillisen talousrakennuksen ulkomitat, tai ulkopiirien pituudet, jotta voin laskea ulkoseinien alat.
Ulkoseinien rakenteet ja U -arvot molemmissa samat?
Huonekorkeudet ovat molemmissa samat 275 cm?.
...
Tai lasken vain yhtenä rakennuksena, mutta en pysty silloin määrittämään lämmönsiirtokanaalia.
-
Hei,
Voisiko vielä saada erikseen talon ja talousrakennuksen ulkomitat, tai ulkopiirien pituudet, jotta voin laskea ulkoseinien alat. Olikin tullut virhe mulla mutta metrit mene näin: OKT 55,6m ja talousrak. 40m
Ulkoseinien rakenteet ja U -arvot molemmissa samat? U-arvot on samat 0,14
Huonekorkeudet ovat molemmissa samat 275 cm?. korkeus on sama molemissa(on pikkasen ylimiteotettu kuitenki kun puuttu loppuliset pohjakuvat)
Onko ulkouima-allas peitetty? Montako kuukautta vuodesta sitä käytetään? Tarkoitus käyttä ympärivuoden ja allaspeitteksi tule EPS150mm eriste.
-
Kiitos!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10688.0;attach=16413)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo + talousrakennus + allas ”alarpoldmaa” VANTAA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 23,5°C, 178 m2, 490 m3 28 W/m2 4,98 kW 14 519 kWh
- Talousrakennus 2022: Lattialämmitys, 23,5°C, 100 m2, 275 m3 24,5 W/m2 2,45 kW 8 016 kWh
- Ulkoallas, 28°C, 24 m2, 30 m3, 28°C 11,3 W/m2 0,29 kW 10 856 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 35m, dT=4K 3,9 kPa 0,35 kW 3 057 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 29 W/m2 8,07 kW 36 448 kWh
• Kiinteistö, 278 m2, 765 m3 6,1 COP 7,60 kW 36 448 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,248 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,33 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 5,2 SCOP 8,9 kW 41 948 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 424 kWh 0,52 kW 39 524 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 39 524 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 39 524 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 278 m2 142 kWh/m2 5,2 SCOP 9,0 kW 39 524 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 5,2 COP) 7,5 kW 31 988 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 536 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 536 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 031 kWh
• Tarvitaan vähintään 281 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 281 m
- Kaivon aktiivisyvyys 277 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 281 m. Putkea kaivossa yhteensä 562 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 599 litraa 100 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 753 litraa 53 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 927 litraa 32 kPa = 0,32 bar
- kostea savi, 695 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 779 litraa 12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Hei ja isot kiitokset. Vaikutta kyllä hyvältä.
Mitäs jos laittais iv koneille etulämmityspatterit lattialämmityksen verkosta? Ei taita vissi riittä iha tehot silloin kylmillä säillä lämmittä tuloilma.
-
...Mitäs jos laittais iv koneille etulämmityspatterit lattialämmityksen verkosta? Ei taita vissi riittä iha tehot silloin kylmillä säillä lämmittä tuloilma.
Veisi kunnon pakkasilla jatkuvaa lämpötehoa lisää noin 1,2 kW.
Ongelmaksi muodostuisi kuitenkin jäätymisriski.
-
Vielä uima-altaasta.
Suurin energian kulutus altaalla aiheutuu haihtumisesta.
Haihtumista vähentää hyvä ja tiivis allaspeitto.
Altaalle on vaikeata laskea tarkkaa enegiahukkaa, koska allaspeiton toimivuus on niin ratkaisevassa asemassa.