Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Waall-e - 16.03.22 - klo:13:36
-
Kaverin puolesta kyselyä.
Pumpuksi suunniteltu Nibe F1226-6
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kokkola
- Rakentamisvuosi? 2022
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: Vallox 110 lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 52,86m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Mineraalivilla 175mm + alumiinipintainen polyuretaanilevy 40mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 145,5m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2750mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? EPS 200mm ,teräsbetonilaatta 90mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 475mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasiset normaalit ikkunat? Ikkunapinta-ala 21.7m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Talo +23C
U-arvot:
Yläpohja 0,08W/m2K
Ulkoseinä 0,14
Alapohja 0,17
Ikkunat 0,8-1,0
Ovet 1,0 (3kpl)
-
Tervetuloa uudelleen foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10680.0;attach=16354)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Waall-e” kaverin talo KOKKOLA (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 146 m2, 400 m3 26,2 W/m2 3,81 kW 12 698 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 3,81 kW 12 698 kWh
• Kiinteistö, 146 m2, 400 m3 6,3 COP 3,49 kW 12 698 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 4,5 kW 17 098 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 364 kWh 0,36 kW 15 734 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 15 734 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 15 734 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 146 m2 108 kWh/m2 4,7 SCOP 6,0 kW 15 734 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -48 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 5,0 kW 12 389 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 345 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 345 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 466 kWh
• Tarvitaan vähintään 157 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 157 m
- Kaivon aktiivisyvyys 153 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 157 m. Putkea kaivossa yhteensä 314 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 341 litraa 32 kPa = 0,32 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 316 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 352 litraa 12 kPa = 0,12 bar
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Iso kiitos jälleen!
Olisikohan invertteri parempi vaihtoehto tuon 6kw on/off koneen tilalle? Taitaa tulla paljon pätkäkäyntiä ainakin keväällä ja syksyllä.
-
Melkein kallistuisin invertterin puollle.
Käyhän se pätkäkäyntiä leudolla säällä, mutta niin tekee on/off konekin ja kaiken aikaa.