Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Teejii - 12.03.22 - klo:19:02
-
Hei.
Saisiko mitoituksen uudiskohteeseen.
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
-Kuopio
-2022 tasamaan tontti uudisrakennus
- Lattialämmitys talo ja talli
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- 9.2m x 17m Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- Mineraalivilla 200mm+45mm, kokonaispaksuus 266mm
- Kerrosten lukumäärä 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain 138m2 ja autotalli 35m2
- Huonekorkeudet 2.6m
- Alapohja maanvarainen, thermisol eps 200mm
- Yläpohja 100mm levyvilla ja puhallusvilla 400mm
- ikkunat 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Hieman suurempi olohuoneessa 3 isoa ikkunaa.
- autotalli kanaalin pituus 20m
- puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö. Talo 21C
- U -arvoja, ulkoseinä 0.17
-Rakennustilavuus 540m3
-Nettovolyymi 374m3
Kiitos jo etukäteen, jos jäi jotain tietoja pois niin kysykää.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10673.0;attach=16324)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset talo + autotalli ”Teejii” KUOPIO (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1982: Lattialämmitys, 21°C, 138 m2, 359 m3 28,7 W/m2 3,97 kW 12 177 kWh
- Autotalli 1982: Lattialämmitys, 12°C, 35 m2, 91 m3 52,7 W/m2 1,85 kW 2 847 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=4K 4,5 kPa 0,16 kW 1 402 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35 W/m2 5,97 kW 16 426 kWh
• Kiinteistö, 173 m2, 450 m3 6,3 COP 5,63 kW 16 426 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 6,7 kW 20 826 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 584 kWh 0,51 kW 19 242 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 242 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,70 kW 19 242 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 173 m2 111 kWh/m2 4,9 SCOP 6,7 kW 19 242 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 5,6 kW 15 332 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 910 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 910 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 433 kWh
• Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 188 m
- Kaivon aktiivisyvyys 184 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 m. Putkea kaivossa yhteensä 376 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 402 litraa 47 kPa = 0,47 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 397 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 418 litraa 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.