Terve, onnistuisiko mitoituslaskelma tälläiseen uudiskohteeseen? (kaivolla)
Riittääkö nämä tiedot? Tässä on molempien rakennusten tiedot yhdessä, päärakennus ja pihasauna.
OKT + pihasauna, Kirkkonummi rv 2022
Koneellinen ilmanvaihto + LTO, lattialämmitys. ~22C
Lämpökanaalia noin 4m
Rakennuksen ilmatilavuus 463m3
Lämmitetty nettoala 158m2
Ulkoseinien pituus (ulkokehä) 74m
Ulkoseinän pinta-ala 153m2
Ikkunat ja ovet (U=1.0):
- pohjoiseen 8.26m2
- itään 7.56m2
- etelään 16.78m2
- länteen 0.57m2
- ulko-ovet 11.54m2
U-arvot:
US: 0,16
YP: 0,08
AP: 0,14
Ikkunat ja ovet: 1.0
Kiitos!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10665.0;attach=16312)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde ”hrnt” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- OKT + pihasauna 2022: Lattialämmitys, 22°C, 158 m2, 463 m3 33 W/m2 5,22 kW 15 315 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 4m, dT=3K 2,5 kPa 0,03 kW 286 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 5,25 kW 15 601 kWh
• Kiinteistö, 158 m2, 463 m3 6,1 COP 4,93 kW 15 601 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 6,0 kW 20 001 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 464 kWh 0,44 kW 18 537 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 537 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 18 537 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 158 m2 117 kWh/m2 4,8 SCOP 6,0 kW 18 537 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,0 kW 14 687 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 850 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 850 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 552 kWh
• Tarvitaan vähintään 152 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 152 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 m. Putkea kaivossa yhteensä 304 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 332 litraa 32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.