Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: hemppatee - 07.03.22 - klo:14:17
-
Hei,
Ehtisikö laskemaan seuraavilla tiedoilla mitoituksen?
Pirkanmaa, uudiskohde. Rakennukset 1-kerroksisia
Asuinrakennus
- rv 2022
- koneellinen ilmanvaihto + LTO
- lattialämmitys
-/+ 22°c
- U-arvot:
YP: 0,09
AP: 0,16
US: 0,17
Ikkunat ja ovet: 1,0
- Sisätilavuus: 516m3
- lämmitetty nettoala: 172m2
- seinien ulkopiiri: 65m
- kerrosala: 194m2
- ikkunat: 27,6m2
- ovet: 14,5m2
Autotalli
- rv 2022/2023
- painovoimainen IV
- lattialämmitys
- 17°c
- U-arvot:
YP: 0,14
AP: 0,24
US: 0,26
Ikkunat ja ovet: 1,0
- Sisätilavuus: 204m3
- lämmitetty nettoala: 68m2
- seinien ulkopiiri: 36m
- kerrosala: 79m2
- ikkunat: 6,14m2
- ovet: 15,26m2
Tekninen tila ja MLP-kone talossa, talliin menee vain lämmitys (ei käyttövettä)
Kanaalia 35m talon ja tallin välillä (eristetty valmis kanaali) jota lisäeristetty kaivannossa lisäksi 50mm + 50mm routa EPS.
Kaivolta pumpulle noin 10m
Pärjääkö näillä? Kiitokset jo etukäteen.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10661.0;attach=16295)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset, talo + autotalli ”hemppatee” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 172 m2, 516 m3 30,7 W/m2 5,28 kW 16 699 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 17°C, 68 m2, 204 m3 49,2 W/m2 3,35 kW 6 687 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 35m, dT=4K 6,7 kPa 0,27 kW 2 404 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 37 W/m2 8,90 kW 25 790 kWh
• Kiinteistö, 240 m2, 720 m3 6,2 COP 8,46 kW 25 790 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,24 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,32 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 5,1 SCOP 9,8 kW 31 290 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 120 kWh 0,66 kW 29 170 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 170 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,70 kW 29 169 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 240 m2 122 kWh/m2 5,1 SCOP 9,7 kW 29 170 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5,1 COP) 8,1 kW 23 431 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 739 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 739 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 599 kWh
• Tarvitaan vähintään 244 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 244 m
- Kaivon aktiivisyvyys 240 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 244 m. Putkea kaivossa yhteensä 488 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 527 litraa 102 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 661 litraa 54 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 812 litraa 32 kPa = 0,32 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 549 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 568 litraa 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos tomppeli!
Laitatko sähköpostiin tuon, niin tutkin lisää?
-
Laitoin laskelman sähköpostiisi.