Hei
Alkaa olla aika vaihtaa öljystä maalämpöön ja pohdinnan tueksi olisi mukava saada laskelma.
Omakotitalo, Sastamala
- Rakennusvuosi 1992
- Öljynkulutus n. 2100-2400 l/v, polttopuita leivinuunissa kuutio-pari.
- Lattialämmitys koko talossa
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, alkuperäinen vuodelta 1992, joten ei kovin hyvällä hyötysuhteella varmaankaan
- Rinnetalo, 2 kerrosta. Alakerta puoliksi maanalla
- Pohjan pinta-ala ulkoseinien mukaan 11.92 x 8.42 m, sisäpinta-ala n. 88 m2 / kerros
- Huonekorkeus n. 2.4m molemmissa kerroksissa.
- Yläkerta, ulkoseinä 200 mm villa, k = 0.21
- Yläpohja villaa 300 mm, k = 0,15
- Alakerta, seinät kevytsoraharkko 290 mm
- Alapohja maanvarainen betonilaatta, solumuovilevy 150 mm, k = 0.22
- 3 lasiset ikkunat, aika tyypillinen määrä ikkunoita
- Sisälämpötila 21-22°C
Kiitoksia!
t. Hannu
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10660.0;attach=16282)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rinnetalo ”htol” SASTAMALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1992: Lattialämmitys, 22°C, 88 m2, 211 m3 30,1 W/m2 2,65 kW 9 223 kWh
- Talon yläkerta 1992: Lattialämmitys, 22°C, 88 m2, 211 m3 34 W/m2 2,99 kW 8 296 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 32 W/m2 5,64 kW 17 519 kWh
• Kiinteistö, 176 m2, 422 m3 5,8 COP 5,29 kW 17 519 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 6,3 kW 21 719 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 608 kWh 0,47 kW 20 111 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 111 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,30 kW 20 111 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 176 m2 114 kWh/m2 4,8 SCOP 6,3 kW 20 111 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,2 kW 15 910 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 201 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 201 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 078 kWh
• Tarvitaan vähintään 179 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 179 m
- Kaivon aktiivisyvyys 175 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 179 m. Putkea kaivossa yhteensä 358 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 384 litraa 38 kPa = 0,38 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 373 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 litraa 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.