Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Jyki - 02.03.22 - klo:17:53
-
Terve. Ollaan suuniteltu vaihtaa puulämmitys maalämpöön.
Omakotitalo keiteleellä. 1986, 179m2, tilavuus 656m3. huoneistoala 130m2 + saunatilat13,5m2
Pannuhuone 20m2.
Puulämmitys jossa palaa puita jotain 25pinomottia vuodessa. Patterilämmitys+pesuhuoneessa lattialämpö.
Koville pakkasille löytyy myös leivinuuni ja takka.
Laskettiin että 200m lämpö kaivo ja 8kw.inverteripumppu riittäisi?
Onkohan sinne päinkään?
-
Unohtui mainita että lämmityskattila on 35kw ja varaaja 2,5
m3. Patterit ja putkistot alkuperäiset. Ikkunat on 3kerroksiset
-
Onkohan tämä talo 1 -kerroksinen?
"tilavuus 656m3" lienee ns. bruttotilavuus, joka on peräisin rakennusluvasta. Tätä ei voi hyödyntää laskennassa. Tarvittaisiin sisätilojen ns. ilmakuutoiot.
Lasken vielä tänään..
Paikkakunta oli Keitele..!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10649.0;attach=16250).
Niukkojen lähtötietojen takia laskelma on kovastikin arvauspohjainen, eikä ole kovinkaan luotettava.
Jos annat täydentäviä lisätietoja, korjaan laskelmaa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Jyki” KEITELE (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1986: Patterilämmitys, 21°C, 164 m2, 425 m3 49 W/m2 8,01 kW 21 148 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 49 W/m2 8,01 kW 21 148 kWh
• Kiinteistö, 164 m2, 425 m3 4,0 COP 7,68 kW 21 148 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 8,7 kW 25 548 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 508 kWh 0,52 kW 24 040 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 040 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,70 kW 24 040 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 164 m2 147 kWh/m2 3,8 SCOP 8,7 kW 24 040 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 6,6 kW 17 651 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 389 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 389 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 210 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 210 m
- Kaivon aktiivisyvyys 206 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 210 m. Putkea kaivossa yhteensä 420 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 445 litraa 57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 560 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 460 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 468 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Suuret kiitokset laskelmasta :)
Aika lähelle tuo myyjän laskelmat on mutta kaivoa varmaan kannattaa tehdä 10m syvemmäksi.
Riittääköhän tuo 8kw pumppu kun sillä olisi tarkoitus myös käyttövesi tehdä, onko jo -20°c pakkasella kun menee vastukset päälle?
-
Laskelman mukaan 8 kW lämmitysteho riittäisi noin -25 .. -26 pakkasille.
Laskelma on kuitenkin vähän epävarmalla pohjalla.