Tällä hetkellä lämpiää useampi rakennus (2 taloa + suuri maatalousrakennus) hakkeella. Tarkoituksena selvitellä siirtymistä maalämpöön rakennus kerrallaan, nyt kyseessä päärakennus. Apuja kaipaillaan järjestelmän mitoitukseen.
- Rakennuksen sijainti: Kihniö
- Rakentamisvuosi: 1970, laajennus 2001 (26 m2) pitkällä seinällä
- Rakennuksen aikaisempi hakkeen vuosikulutus: Osuutta mahdoton arvioida, koska samassa useampia rakennuksia.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys: Lattialämmitys 26 m2, Pattereilla 246 m2
- Ilmanvaihto: koneellinen poisto laajennuksessa + sauna + pesuhuone
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 57,4 m, josta laajennuksen osuus 17m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Vanha osa 6" hirsi + 50mm mineraalivilla, laajennus tuulensuoj. + 175 mineraalivilla. Ulkoseinän kokonaispaksuus: ~23 cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 2, alakerta + yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Alakerta 163 m2 + yläkerta 115 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: Alakerta 2.8 + yläkerta 2.4 m
- Alapohjan laatu: Maanvarainen laatta, 50mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Mineraalivilla 200mm + selluvilla 100mm, Laajennus: Mineraalivilla 250mm + tuulensuoja.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): 2, laajennus 3
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli: Ei
- Tilojen lämpötilat: 21, pesutilat 23 (13.8 m2)
Kiitos!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Toivottavasti olen ymmärtänyt kohteen tiedot oikein.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10643.0;attach=16229).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”tolehti” PORI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Laajennusosa 2001: Lattialämmitys, 22°C, 26 m2, 62 m3 48 W/m2 1,25 kW 3 727 kWh
- Alakerta 1970: Patterilämmitys, 21°C, 137 m2, 384 m3 45,4 W/m2 6,22 kW 17 116 kWh
- Yläkerta 1970: Patterilämmitys, 21°C, 115 m2, 276 m3 47,6 W/m2 5,48 kW 13 212 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 47 W/m2 12,94 kW 34 055 kWh
• Kiinteistö, 278 m2, 722 m3 4,0 COP 12,47 kW 34 055 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,24 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,32 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 13,8 kW 39 555 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 424 kWh 0,84 kW 37 131 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 37 131 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,80 kW 37 131 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 278 m2 134 kWh/m2 3,8 SCOP 13,8 kW 37 131 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 10,4 kW 27 396 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 735 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 735 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 282 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 282 m
- Kaivon aktiivisyvyys 278 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 282 m. Putkea kaivossa yhteensä564 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,76 l/s = 45,6 l/min = 2736 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 601 litraa 196 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 756 litraa 110 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 930 litraa 63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 954 litraa 59 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 690 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 779 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon! Voisitko laittaa vielä koko laskelman minulle sähköpostiin, niin voin ihmetellä ja tarkistella rakennuksen mittoja yms.
-
Laitoin laskelman sähköpostiisi..