Hei,
Olisi tarkoitus siirtyä maalämpöön öljystä ja järjestelmän mitoitukselle kaivattaisiin apuja.
- Sijainti Paimio
- Rakentamisvuosi 1993
- Aikaisempi öljynkulutus edellisen omistajan mukaan n. 2500 litraa vuodessa, tässä epävarmuutta melkoisesti sillä ei omaa kokemusta
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto koneellinen LTO:lla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 80 metriä
- Eristettä seinissä 54 metrin matkalta 195 cm mineraalivillaa, 26 metrin matkalta 150 cm mineraalivillaa
- Ulkoseinän kokonaispaksuus 30 cm
- 1 kerros, ei rinnettä
- Lämmitettävää tilaa 201 m2
- Huonekorkeus n. 2.45 m
- Alapuolelta eristetty maanvarainen laatta, eristeen paksuudesta ei tietoa
- Yläpohjassa n. 30 cm puhallusvillaa
- 3-lasiset ikkunat, olohuoneessa ja keittiössä reilusti ikkunaa, muualla ikäisekseen tyypillisesti
- Lämpötilatavoite n. 21 astetta kauttaaltaan
Kiitokset!
-
Tervetuloa!
Lainaus:
"- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 80 metriä"
Onko ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 80 metriä, vaikuttaa aika isolta..
Teen tähän laskelman huomenna.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10641.0;attach=16227)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”tepposet” PAIMIO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 1993: Lattialämmitys, 21°C, 201 m2, 492 m3 34,6 W/m2 6,95 kW 20 050 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35 W/m2 6,95 kW 20 050 kWh
• Kiinteistö, 201 m2, 492 m3 6,0 COP 6,55 kW 20 050 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,247 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,32 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 7,9 kW 25 550 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 808 kWh 0,56 kW 23 742 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 742 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,80 kW 23 741 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 201 m2 118 kWh/m2 4,8 SCOP 7,8 kW 23 742 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 6,5 kW 18 802 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 940 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 940 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 284 kWh
• Tarvitaan vähintään 192 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 192 m
- Kaivon aktiivisyvyys 188 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 192 m. Putkea kaivossa yhteensä 384 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,9 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 425 litraa 54 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 532 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 413 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 452 litraa 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon laskelmasta!
Onko ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 80 metriä, vaikuttaa aika isolta..
Kyllä pitäisi oikein olla. Talon ulkoseinät ovat kohtuu koukeroiset, mikä tuo lisämetrejä.
-
80 metriä ulkoseinää on vielä ymmärrettävissä, mutta 195cm mineraalivillaa seinässä on mielestäni liioiteltua. Ellei sitten laskenta ole pystysuunnassa ;)
Kirjoitusvirheisiin on aina mukava tarttua. Tervetuloa Paimioon ja tsemppiä remonttiprojektiin.