Kirjoitti: veijavi - 20.02.22 - klo:15:00
Moi

Olisiko mahdollista saada suuntaa antava mitoituslaskelma? Kohteena osittain saneerattu omakotitalo helsingissä.

Tietoja rakennuksesta:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Helsinki
- Rakentamisvuosi: 1955, talo tasamaalla.
- Kaukolämpöä kulunut vuonna 2021 n. 29000 kWh
- Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 1. kerros 52m, 2. kerros 34m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: 1. kerros 100mm puru, 2.kerros 150mm lasivilla
- Kerrosten lukumäärä on kolme eli kellari, alakerta, yläkerta. Kerros alojen erotus on yksikerroksista.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain 1. kerros 110m2, 2. kerros 65m2, kellari 80m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 1. kerros 2,6m, 2. kerros 2,2m, kellari 2m
- Alapohjan laatu: kellarissa maanvarainen laatta ei eristystä.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali: Selluvilla 50 cm
- Millaiset ikkunat: 1. kerros alkuperäiset 2-lasiset ikkunat, 2. kerros uudet 3-lasiset ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: Ei
- Tilojen lämpötilat? 1- ja 2-kerros 22, kellari viileä n. 8 astetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa: Ei tiedossa.

Kiitos kovasti.
-Vili
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Helsinki
Kirjoitti: tomppeli - 20.02.22 - klo:16:17
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10635.0;attach=16219).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”veijavi”   HELSINKI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellari 1955: Patterilämmitys, 9°C, 80 m2, 160 m3       12,1 W/m2   0,97 kW   592 kWh
- Keskikerros 1955: Patterilämmitys, 22°C, 110 m2, 286 m3    73,4 W/m2   8,08 kW   20 377 kWh
- Talon yläkerta 1955: Patterilämmitys, 22°C, 65 m2, 143 m3    33,6 W/m2   2,18 kW   5 257 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   44 W/m2   11,23 kW   26 226 kWh

• Kiinteistö,  255 m2,  589 m3       4,0 COP   10,81 kW   26 226 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä      3,8 SCOP   11,9 kW   30 626 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 240 kWh   0,87 kW   28 386 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 386 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,80 kW   28 386 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   255 m2   111 kWh/m2   3,8 SCOP   11,8 kW   28 386 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   8,9 kW   20 923 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 462 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 463 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 197 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   197 m
- Kaivon aktiivisyvyys 193 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 197 m.   Putkea kaivossa yhteensä 394 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 419 litraa   109 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 528 litraa   61 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 650 litraa   39 kPa = 0,39 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 440 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 452 litraa      30 kPa = 0,3 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.