Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: dillon - 11.02.22 - klo:15:40
-
Tervehdys
Harkinnassa kaukolämmön vaihto maalämpöön nyt kun lämmönvaihtimessa alkaa käyttöikä tulla vastaan.
- Rakennuksen sijainti: Espoo
- Rakentamisvuosi: 1996
- Kaukolämmön kulutus kWh:
2018 42581
2019 41171
2020 36725
2021 39235
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: n. 120m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: tiiliverhoilu, puurunko, 150mm mineraalivilla, 0,28W/m2C
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): osittain 2. krs.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois): yksitasoinen osa n. 180m2, kaksikerroksinen osa n. 70+70m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: yksitasoinen osa keskim. 3m, muut 2,8m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus: maanvarainen, 100mm styrox, 0,20W/m2C
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: mineraalivilla (levy+puh) 350mm, 0,16W/m2C
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): normaali määrä MSE-ikkunoita
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli: ei
- Asukkaita 4 ja lämpimän käyttöveden tarve normaali
Omien laskelmien ja saatujen tarjousten perusteella kaivon olisi oltava noin 300m. Eniten tällä hetkellä mietityttää pumpun tehon mitoitus. Laskin kaukolämmön kulutustietojen pohjalta neljän edellisen vuoden ajalta keskimääräiset lämmitystehot / vrk. Tästä näkee, että tarvittava teho hyvin harvoin ylittää 11kW. Tarjoukset ovat vaihdelleet 2,4-11,4kW pumpusta 7-25kW pumppuun.
(https://i.imgur.com/2MVspch.png)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10621.0;attach=16195)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”dillon” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Yksitasoinen osa 1996: Lattialämmitys, 21°C, 180 m2, 540 m3 38,6 W/m2 6,94 kW 19 595 kWh
- 2 -tason alakerta 1996: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 196 m3 32,5 W/m2 2,27 kW 6 585 kWh
- 2 -tason yläkerta 1996: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 196 m3 43,1 W/m2 3,02 kW 7 370 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 38 W/m2 12,23 kW 33 549 kWh
• Kiinteistö, 320 m2, 932 m3 5,8 COP 11,76 kW 33 549 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,271 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,45 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 13,2 kW 39 549 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 760 kWh 0,92 kW 36 789 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 789 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,20 kW 36 789 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 320 m2 115 kWh/m2 5,0 SCOP 13,2 kW 36 789 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 10,9 kW 29 409 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 380 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 380 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 4 371 kWh
• Tarvitaan vähintään 264 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 264 m
- Kaivon aktiivisyvyys 260 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 264 m. Putkea kaivossa yhteensä 528 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,76 l/s = 45,6 l/min = 2736 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 566 litraa 184 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 711 litraa 103 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 874 litraa 59 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 896 litraa 55 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 634 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 731 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Unohtui aiemmin kiittää, mutta tehdään se nyt. Eli iso kiitos laskelmasta!
Vahvisti hyvin sen mitä itsekin laskeskellut.
-
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan tänne foorumille!