Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: petri1968 - 09.02.22 - klo:15:14

Otsikko: Mitoitus okt 125m2 Kirkkonummi
Kirjoitti: petri1968 - 09.02.22 - klo:15:14
Terve!

Pyydän apuanne mitoitukseen seuraavilla tiedoilla:

- Sijainti:Kirkkonummi
- Asuinrakennus
- Rakentamisvuosi: 1997
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Kerrosten lukumäärä: Asuinrakennus 1 krs lämmitettävä ala 125 m2
- Asuinrakennuksessa koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (muh ilmava 100)
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 50m
- Ulkoseinä mineraalivilla, bitumituulesuoja, haltex+kipsi. k-arvo 0.21, mineraalivilla 175 mm
- yläpohja  mineraalivilla, bitumituulesuoja ja haltex+puupaneli. k-arvo 0.15 mineraalivilla 300 mm
- alapohja stryoxi 100 mm betonilaatta 100 mm. k-arvo 0.21.
- ikkunat 3-kerros
- lämpötila +21-21.5

Nykyinen lämmitys kaasu. kattila termak super 17. poltin teho 20 kw.
 
Vuosikulutus ollut noin 17-19 MWh (sisältää lämminvesi 4 h) myös liesikäytön ehkä n. 100 kW/h kk. huippukulutus -15C ulkolämpö oli n.130 Kwh/vrk  ja pienin kulutus 10 kwh/vrk  +22C.
Otsikko: Vs: Mitoitus okt 125m2 Kirkkonummi
Kirjoitti: tomppeli - 09.02.22 - klo:19:19
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10612.0;attach=16153)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”petri1968”   KIRKKONUMMI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talo 1997: Lattialämmitys, 21,5°C, 125 m2, 319 m3    38,7 W/m2   4,84 kW   14 412 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   4,84 kW   14 412 kWh

• Kiinteistö,  125 m2,  319 m3          5,9 COP   4,54 kW   14 412 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   5,6 kW   18 812 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 200 kWh   0,36 kW   17 612 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   17 612 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   17 612 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   125 m2   141 kWh/m2   4,7 SCOP   6,0 kW   17 612 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   5,0 kW   13 842 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 770 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 770 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 839 kWh

Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 141 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m.   Putkea kaivossa yhteensä 290 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 318 litraa   25 kPa = 0,25 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 296 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 336 litraa      10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoitus okt 125m2 Kirkkonummi
Kirjoitti: petri1968 - 10.02.22 - klo:08:49
kiitoksia laskelmasta. samaan päädyin itsekin. vaaka etäisyys olisi se min. 3 m. Laitetaan varmuudeksi 20 m lisää. Eikait siitä mitään haittaakaan ole?
Otsikko: Vs: Mitoitus okt 125m2 Kirkkonummi
Kirjoitti: tomppeli - 10.02.22 - klo:09:46
Ei ole mitään haittaa.
Hyötyähän siitä on. Kaivo ei mene niin viileäksi ja COP pysyy parempana.
Keruun painehäviökään ei nouse lähellekään arveluttavan rajaa, vaikka kaivoa syvennetään.
Otsikko: Vs: Mitoitus okt 125m2 Kirkkonummi
Kirjoitti: petri1968 - 20.02.22 - klo:18:10
170m reikä nyt porattu ja putket reiässä. hieman ongelmia oli kun porauksen aikana alkoi 100m jälkeen tulla runsaasti vettä, mutta selvittiin kuitenkin.
Otsikko: Vs: Mitoitus okt 125m2 Kirkkonummi
Kirjoitti: tomppeli - 20.02.22 - klo:19:45
Tuli hyvä porakaivo, jos vettäkin tuli runsaasti.
Kaivo tuskin menee kylmäksi.
Onnittelut.