Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: petri1968 - 09.02.22 - klo:15:14
-
Terve!
Pyydän apuanne mitoitukseen seuraavilla tiedoilla:
- Sijainti:Kirkkonummi
- Asuinrakennus
- Rakentamisvuosi: 1997
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Kerrosten lukumäärä: Asuinrakennus 1 krs lämmitettävä ala 125 m2
- Asuinrakennuksessa koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (muh ilmava 100)
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 50m
- Ulkoseinä mineraalivilla, bitumituulesuoja, haltex+kipsi. k-arvo 0.21, mineraalivilla 175 mm
- yläpohja mineraalivilla, bitumituulesuoja ja haltex+puupaneli. k-arvo 0.15 mineraalivilla 300 mm
- alapohja stryoxi 100 mm betonilaatta 100 mm. k-arvo 0.21.
- ikkunat 3-kerros
- lämpötila +21-21.5
Nykyinen lämmitys kaasu. kattila termak super 17. poltin teho 20 kw.
Vuosikulutus ollut noin 17-19 MWh (sisältää lämminvesi 4 h) myös liesikäytön ehkä n. 100 kW/h kk. huippukulutus -15C ulkolämpö oli n.130 Kwh/vrk ja pienin kulutus 10 kwh/vrk +22C.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10612.0;attach=16153)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”petri1968” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talo 1997: Lattialämmitys, 21,5°C, 125 m2, 319 m3 38,7 W/m2 4,84 kW 14 412 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 4,84 kW 14 412 kWh
• Kiinteistö, 125 m2, 319 m3 5,9 COP 4,54 kW 14 412 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 5,6 kW 18 812 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 200 kWh 0,36 kW 17 612 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 612 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 17 612 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 125 m2 141 kWh/m2 4,7 SCOP 6,0 kW 17 612 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 5,0 kW 13 842 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 770 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 770 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 839 kWh
• Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 141 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m. Putkea kaivossa yhteensä 290 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 318 litraa 25 kPa = 0,25 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 296 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 336 litraa 10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
kiitoksia laskelmasta. samaan päädyin itsekin. vaaka etäisyys olisi se min. 3 m. Laitetaan varmuudeksi 20 m lisää. Eikait siitä mitään haittaakaan ole?
-
Ei ole mitään haittaa.
Hyötyähän siitä on. Kaivo ei mene niin viileäksi ja COP pysyy parempana.
Keruun painehäviökään ei nouse lähellekään arveluttavan rajaa, vaikka kaivoa syvennetään.
-
170m reikä nyt porattu ja putket reiässä. hieman ongelmia oli kun porauksen aikana alkoi 100m jälkeen tulla runsaasti vettä, mutta selvittiin kuitenkin.
-
Tuli hyvä porakaivo, jos vettäkin tuli runsaasti.
Kaivo tuskin menee kylmäksi.
Onnittelut.