Terve. Mitoitus pyyntöä olisin vailla saneerausta varten.
-Joensuu
- Rakennettu 2002, tuulinen tasamaatontti keskellä peltoa. 165m2 ja 570m3
-2+2 asukasta
-vielä toiminnassa Thermian Villa classic 105 sähkön kulutus 2020 8500 ja 2021 9000kwh sisältäen käyttösähkön.( ei yhtään vastuskäyttöä lukuun ottamatta legionalais bakteerin polttoja.)
-maakeruupiiri 400m?
- lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteen otolla, vallox121se vaihdettu 2020 (115m2), autotallissa ja varastossa painovoimainen ilmanvaihto(50m2)
-seinä mittaa yhteensä 60metriä
- Ulkoseinien lämpöeriste villa150mm+50mm vaakassa ulkoseinän kokonaispaksuus 265mm
- Asuin tilat 115m2 , samassa rakennusksessa varasto/tekninen tila11.3m2 ja autotalli 20.9m2 yhteensä 165m2
-Asuintilojen korkeus keskiarvo 3m, varasto 2.6m ja autotalli 2.8m
-Alapohja maanvarainen, styrox eps 100 (50+50) reunaalueella 1m leveydellä 150mm.
-yläpohja selluvilla 50mm.( puhallettu lisää vastikkaan)
-Ikkunat 3-lasiset normaalin kokoiset.
-asuintiloissa ja varastossa +22 ja autotallissa +16 lämpötila
Uudelle pumpulle asennus olisi jo tällä viikolla mutta haluaisin varmistuksen onko pumppu mitoitettu oikein koska epäilen hiukan.
Uusi pumppu olisi Thermian calibra 7. perustuen vaakapiirin kokoon.
Toinen vaihtoehto olisi calibra eco8, mutta piiri nähtävästi liian pieni tälle?
Maaperä on siis hyvinkin kosteaa peltosilttisavimaata ja piiriä on edellisen omistajan puheiden mukaan 400metriä 80cm syvyydessä.
Ajatuksen olisi ehkä laajentaa autotallia toiset samat 21m2.
Kiitos kovasti jo etukäteen.
Edit. Kuvia lisätty ja tekstiä korjailtu.
https://photos.app.goo.gl/3MLtXH43Z2DsCUe27
https://photos.app.goo.gl/7mLczqq84sVAnXkbA
https://photos.app.goo.gl/YJS2GsECT3A88JgNA
https://photos.app.goo.gl/4pW97wGs4GP3NAKa8
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10611.0;attach=16152)
Toivottavasti olen laittanut rakennuksen neliöt oikein.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Fed3x” JOENSUU (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Asunto 2002: Lattialämmitys, 22°C, 115 m2, 345 m3 38,9 W/m2 4,47 kW 15 067 kWh
- Varasto 2002: Lattialämmitys, 22°C, 11 m2, 29 m3 32,5 W/m2 0,37 kW 1 219 kWh
- 2 auton talli 2002: Lattialämmitys, 16°C, 42 m2, 118 m3 46,3 W/m2 1,94 kW 4 371 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 6,78 kW 20 657 kWh
• Kiinteistö, 168 m2, 492 m3 6,0 COP 6,48 kW 20 657 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 5,1 SCOP 7,5 kW 24 857 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 210 kWh 0,36 kW 23 647 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 647 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,50 kW 23 647 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 168 m2 141 kWh/m2 5,1 SCOP 7,5 kW 23 647 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 5,1 COP) 6,3 kW 18 965 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 682 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 682 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 640 kWh
• Tarvitaan vähintään 229 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 229 m
- Kaivon aktiivisyvyys 225 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 229 m. Putkea kaivossa yhteensä 458 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 481 litraa 57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 608 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 501 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 502 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos kovasti. Näköjään neliöt talossa ei pidäkkään papereiden kanssa paikkaansa. Tai ei tuota mainitsemaan 165m2 olekkaan vaan 147m2. Tai olen tulkinnut lukemaani väärin. Mites paljon lopputulema poikeaa jos tallia ei laajennatakkaan. Eli asuintilat entisellään 115m2 (349m3) varasto 11m2 (28.6m3) ja talli 21m2 (58.8m3). yht. 147m2 (436.8m3)
-
..Mites paljon lopputulema poikeaa jos tallia ei laajennatakkaan. Eli asuintilat entisellään 115m2 (349m3) varasto 11m2 (28.6m3) ja talli 21m2 (58.8m3). yht. 147m2 (436.8m3)
Lasken sen huomenna..
-
Versio B, 1 -autotatallilla:
Koetin tehdä laskelman, jossa on nyt vain se jo olemassa oleva yhden auton autotalli. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10611.0;attach=16159)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Fed3x” versio B, vain yhden auton talli JOENSUU (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Asunto 2002: Lattialämmitys, 22°C, 115 m2, 345 m3 38,9 W/m2 4,47 kW 15 067 kWh
- Varasto 2002: Lattialämmitys, 22°C, 11 m2, 29 m3 32,5 W/m2 0,37 kW 1 219 kWh
- 1 auton talli 2002: Lattialämmitys, 16°C, 21 m2, 59 m3 52,4 W/m2 1,10 kW 2 457 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 5,93 kW 18 743 kWh
• Kiinteistö, 147 m2, 433 m3 6,0 COP 5,65 kW 18 743 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 6,7 kW 22 943 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 083 kWh 0,31 kW 21 860 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 860 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,50 kW 21 860 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 147 m2 149 kWh/m2 5,0 SCOP 7,5 kW 21 860 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 5,6 kW 17 473 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 387 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 387 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 565 kWh
• Tarvitaan vähintään 215 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 215 m
- Kaivon aktiivisyvyys 211 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 215 m. Putkea kaivossa yhteensä 430 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 454 litraa 54 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 573 litraa 31 kPa = 0,31 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 462 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 468 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos kovasti. Päädyin suurempaan Thermian eco 2-8kw pumppuun koska maapiiriä pitäis joka tapauksessa jatkaa mahdollisesti ja onpa sitten varaa pumpussa sille mahdolliselle tallin laajennuksellekkin tulevaisuuteen.