Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Viluski - 07.02.22 - klo:20:09
-
Terve!
Pyydän apuanne mitoitukseen seuraavilla tiedoilla:
- Sijainti: Hämeenkyrö
- Asuinrakennus ja erillinen autotalli
- Rakentamisvuosi: 2022
- Vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa rakennuksissa
- Kerrosten lukumäärä: Asuinrakennus 1,5 krs. (2 krs.), autotalli 1 krs.
- Asuinrakennuksessa koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, autotallissa painovoimainen ilmanvahto
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: Asuinrakennus: 1. krs. 52,5 m, 2. krs. 26,5 m. Autotalli 36,7 m
- Asuinrakennuksen ulkoseinä mineraalivilla 246 mm, seinän kokonaispaksuus 333 mm, U-arvo 0,17
- Autotallin ulkoseinä mineraalivilla 196 mm, seinän kokonaispaksuus 285 mm, U-arvo 0,20
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Asuinrakennus: 1. krs. 151 m2, 2 krs. 35 m2, ilmatilavuus yht. 567 m3. Autotalli: 50,4 m2, ilmatilavuus 161 m3
- Huonekorkeudet kerroksittain: Asuinrakennus: 1. krs. 3,2 m, 2 krs. 2,4 m. Autotalli: 3,2 m
- Alapohja: Asuinrakennus: Maanvarainen betonilaatta 100 mm, EPS 300 mm, U-arvo 0,09. Autotalli: Maanvarainen betonilaatta 100 mm, EPS 150 mm, U-arvo 0,18
- Yläpohja: Asuinrakennus: Ekovilla, 500 mm, U-arvo 0,08. Autotalli: Ekovilla, 400 mm, U-arvo 0,10.
- Ikkunat: Asuinrakennus: ikkunapinta-ala 38 m2, 20 % kerrosalasta, U-arvo 1.0. Autotalli: ikkunapinta-ala 4 m2, 7 % kerrosalasta, U-arvo 1.4.
- Rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali 26 m (asuinrakennuksen alla 13 metriä, rakennusten välillä 13 m)
- Tilojen lämpötilat: Asuinrakennus + 20 C, Autotalli + 17 C
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10609.0;attach=16144)
Oli hyvät lähtötiedot. Kiitos. Jos laskelman lähtötiedoissa on tekemiäni virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde talo + autotalli ”Viluski” HÄMEENKYRÖ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 20°C, 151 m2, 483 m3 25,3 W/m2 3,82 kW 10 311 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 20°C, 35 m2, 84 m3 31,5 W/m2 1,10 kW 2 679 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 17°C, 50 m2, 161 m3 56,8 W/m2 2,86 kW 6 133 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 13m, dT=4K 6,2 kPa 0,10 kW 911 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 7,88 kW 20 035 kWh
• Kiinteistö, 236 m2, 728 m3 6,1 COP 7,48 kW 20 035 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 8,5 kW 24 435 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 091 kWh 0,73 kW 22 344 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 344 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,50 kW 22 344 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 236 m2 95 kWh/m2 5,0 SCOP 8,5 kW 22 344 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 7,1 kW 17 887 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 457 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 457 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 674 kWh
• Tarvitaan vähintään 199 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 199 m
- Kaivon aktiivisyvyys 195 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 199 m. Putkea kaivossa yhteensä 398 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,1 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 439 litraa 63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 549 litraa 34 kPa = 0,34 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 423 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 litraa 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitokset laskelmasta! Voisin ottaa koko laskelman myös sähköpostiin.
-
Laitoin laskelman sähköpostiisi..