Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Salamip - 04.02.22 - klo:22:41
-
Hei,
Viime yönä oli pumppu pysähtynyt. Vikakoodi bm-kortin tiedonsiirto. Kun hälytyksen nollaa tulee se heti takaisin. Osaako kukaan auttaa?
-
Moi,
Oletko yrittänyt tätä helpointa keinoa, eli sammutat Calibran hallitusti (Käyttötila -> Pois), odotat jotta Calibra sammuttelee kompressorin ja pumppu hiljenee täysin. Tämän jälkeen päävirtakytkimestä virrat pois, odottelet vähän aikaa ja sitten virrat takaisin.
Hyvällä tuurilla tuolla on mennyt vain jokin bitti vinoon ja vika korjaantuu uudelleenkäynnistyksellä.
-
Kiitos neuvosta, lähti kompura käyntiin anturiherjojen nollaamisen jälkeen. Katsotaan tuleeko hly uudestaan.
Tähän thermiaanhan on online sovellus. Onko maksullinen ja tuleeko sovellukseen heti virheilmoitukset? Tämän huomasin vasta kun suihkussa ei tullut lämmintä vettä melkein vuorokauden hälystä.
-
Ongelmat jatkuu... tunnin oli pumppu normaalisti toiminnassa ja taas oli tullut sama häly. Bm-kortin tiedonsiirto. Enää ei lähtenyt ollenkaan käyntiin. Käynnistäessä tosiaan herjaa antureita. Ei enää saanut nillittää.
-
Kiitos neuvosta, lähti kompura käyntiin anturiherjojen nollaamisen jälkeen. Katsotaan tuleeko hly uudestaan.
Tähän thermiaanhan on online sovellus. Onko maksullinen ja tuleeko sovellukseen heti virheilmoitukset? Tämän huomasin vasta kun suihkussa ei tullut lämmintä vettä melkein vuorokauden hälystä.
Online on maksuton palvelu. Sinne tulee virheilmoitukset heti ja niistä tulee sähköpostiin tieto.
-
Onkohan se koneen laiteprofiili oikein? Silloin se ei löydä antureita.
-
Taas toimii. Softa vaati päivityksen. Lähettivät thermialta ja muistitikulta sai suoraan pumpulle.