Maalämpöfoorumi
Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Danfossaaja DHP-H8 - 03.02.22 - klo:20:12
-
Aika hiljaista on palstalla, onko enempi ominaisuus UKV:ssä tai harvinaisempi ilmiö, ettei ole kohdattu. Ilmasin kiertovesipumpun jälkeisestä menoputken ruuvista ja pumpun ja UKV:n välistä, eipä sieltä ilmaa tullut. Veden valumisen ääni kuitenkin jatkuu riippumatta pumpun tilasta tai kiertovesipumpun nopeudesta mainittavasti muuttumatta. 100 l UKV:ssä ei käsittääkseni ole omaa ilmausruuvia, päällä oli eristeen alla säiliössä reikä, olisiko jollekin anturille? Alpha2 kuitenkin jatkaa toimintaansa kuten ennenkin, vaihto lienee seuraavan jumituksen jälkeen ajankohtainen. :-\
Moi,
Alpha2 kiertovesipumppu (noin 10 v käytössä) meni jumiin, ehti olla useita tunteja ennenkuin huomasin. Lähti kyllä sitten avaamisen jälkeen pyörittelemällä pelaamaan ja toimii ok. Voiko noita huoltaa sen kummemmin vai onko vaihto ainoa ratkaisu jos alkaa uusiutumaan? Tuon jälkeen alkpi puskurisäiliöstä kuulumaan ajoittain lorinaa riippuen pumpun käyntitilasta, jos lämmitti vettä niin lorina hävisi mutta alkoi udelleen kiertoveden lämmön laskiessa, saiko järjestelmä ilmaa jotenkin? Onko kokemuksia?
-
Kysytäänpäs ensimmäiseksi:
-Paljonko on piirin paine
-Paljonko paine vaihtelee käyntitilojen mukaan
Ilmasin kiertovesipumpun jälkeisestä menoputken ruuvista ja pumpun ja UKV:n välistä, eipä sieltä ilmaa tullut.
Tuliko sitten vettä?
Lisäksi piirrä kaaviokuva mitenkä lämpöpumppu ja putket on kytketty UKV 100:aan
Merkitse kuvaan ilmauksien paikat
ATS
-
Kuvat UKV-liitännöistä ja ilmausruuveista. Tottahan vettä tuli ilmausruuveista, paine vaihtelee käyntisyklin mukaan n. 1,1 - 1,3 bar. Pumppu sijaitsee kellaristasolla, samassa kerroksessa yksi lattialämmityspiiri ja tietysti sittenvielä sekä yläkerran etä alakerran patteripiirien lähdöt ja paluut.
-
Kumpaan suuntaan kuvassa näkyvä pumppu pumppaa? Ylös vai alas?
Olihan kiertovesipumput seis ilmauksen aikana?
ATS
-
Kiertovesi lähtee kiertovesipumpusta ylös, ilmatessa oli koko systeemi suljettu, sekä kiertovesi- ja lämpöpumppu virrat pois. Ja kaikki alkoi kiertovesipumpun jumituksesta, käytin pumpun irti ja pyörittelin kiekkoa niin että alkoi taas pyöriä kevyesti. Sulut on tietysti pumpun molemmin puolin. Sen jälkeen alkoi lorina...sattumaako?
-
Outo juttu
Varaajan yläosan yhteet lähtee lähes säiliön ylimmästä kohtaa.
Kyllähän ilman pitäisi ilmauksista pois tulla?
ATS
-
Kiertovesi lähtee kiertovesipumpusta ylös, ilmatessa oli koko systeemi suljettu, sekä kiertovesi- ja lämpöpumppu virrat pois.
Onhan sulkuventtiilit auki ilmauksen aikana?
-
Tuo pumpun menopuolen koukkaus alaspäin on PAHA. Siitä johtuen tuohon jää ilmapussi jota on vaikea ilmata tuolla ilmaruuvilla. Putki pitäisi kääntää vaakaan heti säiliöstä lähtiessä ja siihen pumppu. Sitten verkkoon ilman ilmaakerääviä mutkia.
-
Kokeilehan seuraavaa:
- Pysäytä kiertovesipumput
- Pudota paine 0,4 bar:iin
- Tällöin säiliössä oleva ilmakupla laajenee noin puolitoistakertaiseksi.
- Ja sitten ilmaat kaikista ilmausruuveista
- Ilmauksen jälkeen kiertovesipumput käyntiin
- Vasta jonkun ajan kuluttua nosta paine takaisin normaaliksi.
ATS
-
Kyllä sulut oli auki ilmauksen aikana. Ihmettelen että mistäs se ilma sinne oikein päätyi, onhan se pyörinyt vuodesta 2012 ilman mitään ongelmia. Kokeilen tuon prosessin ensi viikolla läpi, jos vaikka auttaa. Katsotaan sanoi...
-
Olen vuosien myötä oppinut vihaamaan noita pattterin ilmaruuveja joita asennuksissa käytetään. Siihen pitää laittaa 1/2" minipallo-venttiili, josta saa laskettua letkun läpi kunnolla vettä ja ilmat tulee taatusti pois. Noilla ei saa asennusvaiheessakaan kaikkia ilmoja pois koneesta.
-
Kiitos konkari seppaant ohjeiden lorinat loppui. Totesin senkin, että lorina kuului kiertoveden ollessa pysähdyksissä verkostossa eli vain pumpun ollessa päällä. Ilmaa tuli vähän sekä pumpun menopuolen ilmausruuvista että kiertovesipumpun päällä ollevasta ilmausruuvista, Paineiden noston jälkeen UKV:stä kuului muutama kuuluvampi ääni ikäänkuin ilmaa olisi pulpahtanut pintaan, sitten homma tasaantui ja nyt on pyörinyt tunnin normaalisti.
Suuri kiitos ja kumarrus ohjeista! :)