Kirjoitti: jhaaja - 28.01.22 - klo:10:59
Tuollainen anturi koneesta kaiketi löytyy ja se näyttääkin jotain. En ole mistään vaan löytänyt oikein dataa, että mitä tuo tarkoittaa.

Meillä on S1255 3-12 pumppu ja lukema BF1:llä on kokoajan ~17l/min.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: Kaltzu - 28.01.22 - klo:11:58
Se on Niben virtausmittarin lukema ja samoin minulla tuo on nyt stabiloitunut lattiaa lämmittäessä 15.5 l/min kohdalle meidän talossa. Edellisellä softalla tuo vaihteli enemmän, mutta nykyisin lattialämmityksessä kiertopumppu toimii 51 % nopeudella ja BF on stabiilista 15.5 l/min. Katso kun tekee kättövettä, silloin jenkaa muutetaan tehon suhteen hanakammin ja tuo virtauslukema muuttuu.

Kannattaa myös logittaa tietoja. Minusta tuo stabiili toiminta tehoaueen yli ei oikein ole hyvä asia, mutta Niben ohjaukseen vaikea vaikuttaa. Olen päivittänyt MUT:ia, delta tavoitetta, mutta tuo hakeutuu aina samaan.

Katsotaan auttaako softapäivitys tähän. En myöskään jaksanut nopeiden testien jälkeen muuttaa enää mitään vaan autolla mennään ja lattia sekä talo lämmin. Tämä riitttää tähän hätään
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: jhaaja - 28.01.22 - klo:12:49
Mikä virtaus ja mitä siitä voi tulkita? Ei tunnu vastaavan noita muita virtausmittauksia, mitkä sinällää ovatkin selkeitä. Eli lämmönkeruun ja lämmityspiirin virtaukset.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: luu5 - 28.01.22 - klo:12:55
Mikä virtaus ja mitä siitä voi tulkita? Ei tunnu vastaavan noita muita virtausmittauksia, mitkä sinällää ovatkin selkeitä. Eli lämmönkeruun ja lämmityspiirin virtaukset.

Eikös BF1 ole juurikin lämmityspiirin virtausmittari, sama kuin F1255ssä.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: jhaaja - 28.01.22 - klo:13:42
GB1 on lämmityspiirin virtausmittari, se näyttää pääosin ~25,5l/min. Pumpun nopeus lämmityskäytössä on käytännössä vakio 33%.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: luu5 - 28.01.22 - klo:14:02
GB1 on lämmityspiirin virtausmittari, se näyttää pääosin ~25,5l/min. Pumpun nopeus lämmityskäytössä on käytännössä vakio 33%.

Doh, miksihän käyttävät samoja tunnuksia, jos eivät vastaa samaa asiaa. Hyvä tietää.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: Kaltzu - 28.01.22 - klo:14:46
Manuskoista nuo löytyvät ja aivan samat F- kuin S-sarjalaisissa, eli tuo BF1 on lämmönjohdon paluupuolessa oleva mittari ja kertoo tämän "eksaktin" virtaaman.

Virtaamamäärät (taloa lämmittäessä) ovat sitten tapauskohtaisia ja riippuu monesta tekiöistä esim. lämmityspiirien määrästä, piirien virtausvastuksista/määristä ym. mm. talon lämmitystarpeesta. Minulla kuvauksen mukainen talo, jossa LL tehty Rothin 16x2,0 mm putkella, jota on noin 610 metriä (1-kerroksinen talo).

Jatkossa tuohon liitetään autotallin & varaston 3 piirinen lattialämmitys 30m siirtokanaalin lisäksi, tuohon tulee ulkoinen pumppu tällöin mukaan avuksi. Tällöin mukava nähdä kuinka tuo vaikuttaa koko järjestelmään ja virtauksiin.

Liitteenä kopiot S- ja F-sarjalaisten dokkareista BF1:n sijainnista
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: jhaaja - 28.01.22 - klo:14:50
Eli se on vain simppeli virtausmittaus lämmityspiirin paluuputkessa? Löysin kyllä sen sijainnin manuskan avulla, mutte en oikein keksinyt mitä sillä tehdään (vai tehdäänkö).
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: Mauri - 21.10.22 - klo:09:13
Minulla on nyt ollut tuo S1255 kaksi vuotta ja BF1 on näyttänyt koko ajan 5l/min. Alue on kai siis auttamatta liian pieni. Mistähän tuon mittausalueen saisi muutettua vaikka 20l/min, niin ei koko ajan olisi mittaus tapissa?
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: Roori - 21.10.22 - klo:10:15
Minulla on nyt ollut tuo S1255 kaksi vuotta ja BF1 on näyttänyt koko ajan 5l/min. Alue on kai siis auttamatta liian pieni. Mistähän tuon mittausalueen saisi muutettua vaikka 20l/min, niin ei koko ajan olisi mittaus tapissa?
Onko sulla Niben nettipalvelu? Mitäs sen käyrä tuon suhteen näyttää, ei kyllä pitäis olla 5L/min suoraa viivaa!?
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: maalämmittää - 21.10.22 - klo:11:52
Minulla on nyt ollut tuo S1255 kaksi vuotta ja BF1 on näyttänyt koko ajan 5l/min....
Miten pumpun nopeudet on asetettu?
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: Mauri - 12.11.22 - klo:10:30
Minulla on tuo perus-Uplink, ei siellä ole tuosta BF1:stä mittausta.
 Mitä tarkoitat pumppujen asetuksilla? Pumput säätyy ihan normaalista ja niiden omat virtausmittaukset GP1:n ja GP2:n alla sivulla 3.1.10 muuttuvat pumpun kierrosten mukaan, nyt esim GP1 72%, 25l/min, 3,8bar, GP2 28%, 12,7l/min, 1,4bar ja BF1 5l/min.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: maalämmittää - 12.11.22 - klo:20:50
Maksullisella versiolla voi saada tuon näkyviin.

Pumput voivat olla asetettu kiinteille nopeuksille tai automaatille. Sinulla on siis automaatilla.

Nibe voi logata USB-muistille, mutta ilmeisesti näytöltä lukemasi 5l/s olisi myös siellä.
Olisikohan virtausmittari rikki?

Mistä sait GP1 & GP2 virtauksien litra-arvot?
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: CLTtalo - 12.11.22 - klo:22:00
Omat arvot. myuplink.com/device-settings

(https://i.imgur.com/Bq7pUR3.png)
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: Mauri - 15.11.22 - klo:11:23
No minulla näyttää BF1 edelleen 5l/min. Nuo pumput virtauksineen näkyy näytöllä 3.1.10
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
Kirjoitti: CLTtalo - 22.02.23 - klo:09:28