Hei,
Olisi hienoa jos saisi apua mitoitukseen. Tässä tietoja kohteesta, annan mielelläni tarkennusta tarvittaessa:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Inkoo
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Vastaa suurilta osin 80-luvun rakennustapaa, muutama seinä hirsirakenteinen (n.30-luku). Ei ole rinnetalo.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Lämmityssähkö vuosittain n. 40 000 kwh. Sähkö, 3000l massavaraaja sähkövastuksilla, sekä puukattila varalla. Käytetty n. 3 heittokuutiota / vuosi, eli ei laskennallisesti merkittävästi.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
n. 190 m2 pattereilla (Alakerta 1-lehtiset. Yläkerta 2-lehtiset). Sähköinen lattialämmitys yhteensä 73m2 (Kellari + alakerran laajennusosa).
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
n.59 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Mineraalivilla 10-15cm?. Ulkoseinän kokonaispaksuus n.25cm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Kellari, alakerta ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kellari 44m2. Alakerta 135m2. Yläkerta 90m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Kellari 230cm. Alakerta 250cm. Yläkerta 240cm.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Kalliolle perustettu.
Maanvastainen betonilaatta, yläpuolella puukoolaus sekä lämmöneristys. Kuistin alla (n.30m2) Rossipohja.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puukuituinen puhallusvillaeriste, paksuudesta ei tietoa. Villan alla lisäksi 50 mm pehmeä puukuitulevyä sekä lautakerros.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset. Laajennuksen n.30m2 osalta paljon ikkunoita, muuten normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Kaikki Tilat n.20-23 astetta.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
EI ole tiedossa.
Huom:
Kellarissa ja laajennusosassa on siis sähköinen lattialämmitys, joka tullaan ajan myötä korvaamaan vesikiertoisella.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10575.0;attach=16008).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Vesilintu” INKOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellarikerros 1982: Patterilämmitys, 20°C, 44 m2, 101 m3 34,8 W/m2 1,53 kW 4 124 kWh
- Alakerta 1982: Patterilämmitys, 23°C, 135 m2, 338 m3 52,1 W/m2 7,03 kW 20 782 kWh
- Yläkerta 1982: Patterilämmitys, 23°C, 90 m2, 216 m3 49,6 W/m2 4,46 kW 11 382 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 13,03 kW 36 287 kWh
• Kiinteistö, 269 m2, 655 m3 4,0 COP 12,56 kW 36 287 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,23 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,45 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 14,0 kW 42 287 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 352 kWh 0,78 kW 39 935 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 39 935 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,00 kW 39 935 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 269 m2 148 kWh/m2 3,8 SCOP 14,0 kW 39 935 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 10,5 kW 29 456 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 479 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 479 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 253 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 253 m
- Kaivon aktiivisyvyys 249 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 m. Putkea kaivossa yhteensä 506 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,78 l/s = 46,8 l/min = 2808 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 544 litraa 185 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 683 litraa 106 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 840 litraa 60 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 861 litraa 57 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 625 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 731 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia paljon mitoituksesta, arvostan suuresti! Mielellään ottaisin koko laskelman sähköpostiini jos voisit lähettää.
-
Laitoin koko laskelman sähköpostiisi..