Hei,
Täällä vaikutti olevan asiantuntemusta ja pyytäisin mitoituslaskelmaa
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Raisio
- Rakentamisvuosi? 2002, rinteessä
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Öljyä noin 2000l ja 5 kuutiota sekalaista heittoklapia
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Sekä että, yläkerran makkarit pattereilla joita käytetään, mutta hyvin vähän. suhde luultavasti 90/10 lattialämmölle
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Seinäpinta-ala 194m4
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lammi kivitalo, ladottava lämpöharkko EMH-350 prosyyrin mukaan U-arvo 0,27
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?177m2 ja 680m3
- Huonekorkeudet kerroksittain?alakerta 2,6m, mutta osittain auki ylös. Yläkerta suurimmaksi osaksi viistokattoa.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Tuulettuva alapohja, 200 ontelolaatta, styrox r50+100, teräsbetonilaatta 80 4 -150 B500K
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 270
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2-osaiset, olohuoneessa korkeat muuten normaalit.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) noin 21-22 astetta sisällä
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. 0,27
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10571.0;attach=16005)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lammi kivitalo ”Raispo” RAISIO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2002: Lattialämmitys, 22°C, 90 m2, 234 m3 41,6 W/m2 3,74 kW 10 297 kWh
- Talon yläkerta 2002: Lattialämmitys, 22°C, 90 m2, 217 m3 36 W/m2 3,24 kW 8 551 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 6,99 kW 18 848 kWh
• Kiinteistö, 180 m2, 451 m3 5,8 COP 6,64 kW 18 848 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 7,8 kW 23 648 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 640 kWh 0,54 kW 22 008 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 008 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,80 kW 22 008 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 180 m2 122 kWh/m2 4,7 SCOP 7,8 kW 22 008 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 6,4 kW 17 344 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 664 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 664 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 780 kWh
• Tarvitaan vähintään 176 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 176 m
- Kaivon aktiivisyvyys 172 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 176 m. Putkea kaivossa yhteensä 352 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 378 litraa 51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 476 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 372 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 402 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.