Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: MikLei - 21.01.22 - klo:12:32
-
Hei.
Tarvitsisin vähän apua maalämmön mitoitukseen.
- Paikkakunta Jyväskylä
- Rakentamisvuosi 2022
- Tasamaatontti
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla.
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 55,37m
- Lamellihirsi 202mm leveä, 260mm korkea
- 1 kerroksinen
- 138m2 lämmitettävä tila
- Huonekorkeus; osittain vinokatto, nousee 2,5metristä 3,3metriin 4metrin matkalla. 63m2 2,5m huonekorkeudella
- Rossipohja. Lämpöeristeen paksuus 2x100mm EPS +50mmEPS
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ekovillalevy 100mm + Ekovilla puhallusvilla 400mm
- 3-lasiset ikkunat pinta-ala 11,35m2 U-arvolla 1,0 ja 24,87m2 U-arvolla 0,673. Ulko-ovien pinta-ala 8,74m2 U-arvo 1,0
- Lämpötila 21°
- Hirsiseinän U-arvo 0,53. Hirsiseinää ulkoilmaa vasten 106,5m2
- Rakennustilavuus (m³): 520
Rakennuksen ilmatilavuus (m³): 376
Yläpohja ulkoilmaa vasten 137.1m2 0.08U
Alapohja (maanvastainen) 136.8m2 0.14 U
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10565.0;attach=15989)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo ”MikLei” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 137 m2, 385 m3 47,2 W/m2 6,46 kW 18 982 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 47 W/m2 6,46 kW 18 982 kWh
• Kiinteistö, 137 m2, 385 m3 5,8 COP 6,15 kW 18 982 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 7,3 kW 23 782 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 294 kWh 0,40 kW 22 488 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 488 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,30 kW 22 488 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 137 m2 164 kWh/m2 4,8 SCOP 7,3 kW 22 488 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 6,0 kW 17 770 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 718 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 718 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 291 kWh
• Tarvitaan vähintään 202 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 202 m
- Kaivon aktiivisyvyys 198 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 m. Putkea kaivossa yhteensä 404 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 429 litraa 48 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 440 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 452 litraa 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.