Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Janos86 - 08.01.22 - klo:20:32
-
Hei, tällainen projekti alkamassa syksyllä Nousiaisissa, nyt kaipailisin mitoitusta maalämmölle
- Ok-talo+autotalli Nousiaisissa
- 2 aikuista+1 lapsi
- Rakentamisvuosi 2022, uudiskohde, tasamaa
- vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, vesipatteri jälkilämmitykseen
- Talon ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: n. 45m
- Ulkoseinät: mineraalivilla 250mm, U=0,15W/m2K
- Kerrosten lukumäärät ja pinta-alat: 1.krs, huoneistoala 115 m2,
- Huonekorkeudet: 2,6m
- Alapohja: maavarainen betonilaatta, EPS-levy 200mm
- Yläpohja: sisäkatto puhallusvilla 500mm.
- Ikkunat: 3 lasiset, U=0,98 W/m2,K, "normaali määrä"
- Autotallin ulkoseinien pituus yhteensä 29m. Lattialämmitys. Autotallin ja talon välinen kanaaliputki 20m., pidetään puolilämpimänä.
- Tilojen lämpötilat: asuintiloissa 22 astetta ja autotallissa 15 astetta
- U-arvoja: Ulkoseinät U=0,15 W/m2,K Yläpohja U=0,09 W/m2,K Alapohja U=0,14 W/m2,K Ikkunat U=0,98 W/m2,K Ulko-ovet U=0,80 W/m2,K
Oma ajatus 8kW kone ja 170m kaivo, katsotaan paljonko heittää
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin vielä vähän laskelmaa ja vaihdoin tulosteenkin. Lämpökaivo piteni yhdellä metrillä.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10517.0;attach=15894)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde, talo + autotalli ”Janos86” NOUSIAINEN (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 115 m2, 299 m3 30,9 W/m2 3,55 kW 10 207 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 60 m2, 156 m3 37,2 W/m2 2,23 kW 3 754 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=3K 10,0 kPa 0,16 kW 1 430 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 5,95 kW 15 390 kWh
• Kiinteistö, 175 m2, 455 m3 6,1 COP 5,60 kW 15 390 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,168 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 6,7 kW 19 790 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 600 kWh 0,54 kW 18 190 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 190 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,60 kW 18 189 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 175 m2 104 kWh/m2 4,8 SCOP 6,6 kW 18 190 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,5 kW 14 383 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 807 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 807 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 156 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 156 m
- Kaivon aktiivisyvyys 151 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 m. Putkea kaivossa yhteensä 312 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 339 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 317 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 litraa 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos nopeasta mitoituksesta, ei se oma näemmä kaukana ollut lasketusta
-
8kW kone ja 170m kaivo olisi hyvä valinta.
-